Вопрос по периодичности испытания корпусов огнетушителя...

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.01.2015 13:03:03]
 Уважаемые коллеги.помогите с ответом на вопрос. Вопрос: Периодичность испытания корпусов огнетушителя...


[14.01.2015 3:41:59]
 НПБ 166-97 7.11. Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков ОТВ, произведены внешний и внутренний осмотр, а также гидравлическое испытание на прочность и пневматические испытания на герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства.
СП 9 4.3.11 Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков ОТВ, произведен внешний и внутренний осмотр, а также проведены испытания на прочность и герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства.


[14.01.2015 8:51:51]
 Паспорт огнетушителя, в нем есть такая информация
Владимир Витальевич Никитин

[14.01.2015 14:44:00]
 ОУ и ОП относятся к сосудам работающим под давлением. Кто должен контролировать периодичность испытаний корпусов огнетушителей инспектора пожарной охраны или работники Ростехнадзора? На наших объектах подрядная фирма перезаряжает углекислотные и порошковые огнетушители с истекшим сроком испытания корпусов. Имеют ли право проводить испытания корпусов огнетушителей организации имеющие лицензию МЧС на ремонт и перезарядку огнетушителей или на испытание корпусов на прочность требуется Разрешение Ростехнадзора.


[16.01.2015 7:17:52]
 Не имеют право, должен быть допуск Ростехнадзора или Котлонадзора, клеймо. Инспектора должны при проверке смотреть то, что написано в паспорте огнетушителя или СП9, там указан срок поверки балонов...


[16.01.2015 9:25:59]
 по испытаниям есть некоторые разногласия в документах по ПБ и Ростехнадзора: по НПБ и СП испытание должно проводиться раз в пять лет, согласно приказа Ростехнадзора №116 раз в 8 лет
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Вопрос по периодичности испытания корпусов огнетушителя...      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.