еще раз про реализацию оповещения ГО ЧС

[ГОЧС]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.12.2014 11:10:20]
 Добрый день, уважаемые. Прошу Вас помочь разобраться.
В черте краевого центра проектируется объект административного назначения. Проектом предусмотрена система ПВ (согласно ТУ Ростелеком). Объект находится в зоне оповещения уличных сирен оповещения (я слышал работу этих сирен). При прохождении экспертизы , вылезло замечание: "так на объекте проектирования не предусмотрены: ...– комплекс систем оповещения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в части объектовой системы оповещения РСЧС". Что от меня хотят?! Я, так понимаю, сигналы ГО ЧС доводятся до населения: услышав сирены, персонал включает радиоприемники и слышит подробности происходящего. Может достаточно получить документ от ЧС-ников о том, что объект находится в зоне действия СО?
Спасибо.


[25.12.2014 15:02:23]
 Эксперт на что ссылается?


[25.12.2014 17:05:55]
 Вопрос о СО запутанный в законодательном плане.

1. Согласно Указа Президента Российской От 13 ноября 2012 года № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»
создать до 1 января 2014 г. комплексную систему экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, которая … должна обеспечить:
• своевременное и гарантированное доведение до каждого человека, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, либо в зоне чрезвычайной ситуации, достоверной информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации;


2. Действует Положение по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения, утвержденное приказом МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ, Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 7 декабря 2005 г. N 877/138/597.

данное Положение определяет:
4. Системы оповещения создаются:
• на объектовом уровне - локальная система оповещения (в районе размещения потенциально опасного объекта).

3. Наиболее точно определяет задачи оповещения Свод правил СП 133.13330.2012 "Cети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 5 апреля 2012 г. N 159) Дата введения 1 сентября 2012 г.

Но, СП 133 не вошел в обязательные перечни к ФЗ-123 и к ФЗ-384, то есть носит рекомендательный характер.

5.2 Системы оповещения создаются:
на объектах - объектовые системы оповещения;
на потенциально опасных объектах - локальные системы оповещения.
5.4 Объектовые системы оповещения (использующиеся в организациях) используются при авариях, последствия которых не выходят за пределы объекта.
5.5 Объектовые системы оповещения создаются на объектах, в организациях с одномоментным нахождением людей (включая персонал численностью более 50 человек), а также на социально важных объектах и объектах жизнеобеспечения населения вне зависимости от одномоментного нахождения людей.

4. Конкретных реализаций оборудования системы оповещения существует множество. Надо выбирать производителя с надежным сертификатом.


[25.12.2014 17:10:42]
 на мой взгляд, надо определиться существует ли угроза возникновения чрезвычайной ситуации (определено в ПД разделом ГОЧС по исходным данным ГУ МЧС).
Ситуация прояснится и затем можно предметно поговорить с экспертом.


[25.12.2014 17:34:33]
 Поправка:
Взамен указанного мной ранее совместного приказа действует
Приказ МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25 июля 2006 г. N 422/90/376 "Об утверждении Положения о системах оповещения населения"

но в нем суть вопроса не изменилась


[26.12.2014 10:33:49]
 Спасибо за участие в обсуждении
для Viss: эксперт-связист. Ссылается на СП-134.13330.2012.
для Ivat: "Но, СП 133 не вошел в обязательные перечни к ФЗ-123 и к ФЗ-384, то есть носит рекомендательный характер." почему-то руководство не хочет спорить с экспертами и соглашается на все замечания (т.е применять рекомендованное в обязательном порядке :( )


[26.12.2014 10:49:37]
 Таки и СП 134 тоже не вошел в этот перечень.


[13.01.2015 15:18:35]
 Antony_76, как реагирует эксперт?
интересно, обсуждение на форуме Вас помогли?


[13.01.2015 16:27:36]
 Ой! Извините! Огромное спасибо всем , принявшим участие в обсуждении! для эксперта соорудили дополнительно систему озвучивания залов и помещений (СП 134) на базе СОУЭ 3-го типа- поставили микрофон на посту охраны. Теперь сигналы ГО и ЧС услышат все- через систему проводного вещания, сирены за окном, охранник продублирует сигналы и подскажет в какую сторону бежать до ближайшего бомбоубежища.
вот как то так....
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ГОЧС]Тема: еще раз про реализацию оповещения ГО ЧС      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.