Высота помещения насосной

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.12.2014 10:32:54]
 Коллеги, кто знает какая должна быть минимальная высота помещения насосной системы внутреннего противопожарного водопровода и где об этом написано?


[25.12.2014 12:38:41]
 насосная ВПВ может располагаться в ЦТП
СП 41-101-95 2.21 Высоту помещений от отметки чистого пола до низа выступающих конструкций перекры-тия (в свету) рекомендуется принимать не менее, м: для наземных ЦТП - 4,2; для подземных - 3,6; для ИТП - 2,2.
При размещении ИТП в подвальных и цокольных помещениях, а также в технических подпольях зданий допускается принимать высоту помещений и свободных проходов к ним не менее 1,8 м.


[25.12.2014 12:42:21]
 Про ИТП (2,2м) я знаю. Про него в СНиП 2.08.02-89* помоему написано.
Про насосные автоматического пожаротушения в СП5 - 2,5м тоже есть.
А, вот про обычные насосные что-то не найду.
Встречал ещё, что высота технических и вспомогательных помещений должна быть в зависимости от происходящих в них процессов, как-то так.


[25.12.2014 12:44:13]
 Наши архитекторы выделяют для помещения насосных установок ВПВ помещение высотой 2,1м вот и задумался, а достаточно ли будет?


[25.12.2014 16:26:54]
 Внесу своё скромное мнение...
По СП 1.13130.2009 пункт 4.2.9. В технических этажах допускается предусматривать эвакуационные выходы высотой не менее 1,8 м.
Следовательно, с учетом дверной коробки, высота в 2,1 м для помещения насосных установок достаточная.


[25.12.2014 16:45:53]
 С насосными обычно трудности по обеспечению отдельного выхода наружу или на лестничную клетку... не все архитекторы это требование знают.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Высота помещения насосной      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.