Дымоудаление из помещений с окнами?

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.12.2014 12:41:09]
 Уважаемые коллеги!
Что-то я запутался.
Не могу найти ясность в вопросе по дымоудалению из производственных помещений.

Описание ситуации:
Здание производственное, одноэтажное, IV степени огнестойкости, Ф5.1.
Здание коридорного типа.
Один коридор и с двух сторон к нему примыкают помещения.
Помещения производственные, с окнами, или склады по 4 м2 без окон.
Постоянное пребывание людей в производственных помещениях.
Коридор БЕЗ дымоудаления, так как здание одноэтажное (п 7.2 в)

По СП 7 получается, что из каждого производственного помещения требуется дымоудаление??
Даже не взирая на наличие окон в этих помещениях?
Цитирую:
СП 7
7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:

е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами (а для помещений высотного стеллажного хранения - вне зависимости от наличия постоянных рабочих мест), если эти помещения отнесены к категориям А, Б, B1, В2, В3 в зданиях I-IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости;

Вопрос.
Я не нашел ни где указаний и пояснений в СП7, о том, что при наличии окон, - ДУ не требуется в моих помещениях.
Как-то не логично.
Наверное, плохо искал?

Какие будут мнения?
Действительно делать ДУ в помещениях с окнами?
Спасибо.


[04.12.2014 13:04:33]
 Andorra1 ® а вы мне кажется зря вот "с конца" со стороны коридора проблему разматываете. Предлагаю идти из помещения к выходу.

7.2е - ваши производственные помещения надо дымоудалять, но вы не хотите. По абзацу после пункта 7.2 з) видим, что можно дымоудалять через коридор, если В1-В3 до 200м2.

Т.е. мы уже однозначно решили, что коридор дымоудалять НАДО, и на 1 этаж уже не смотрим.

Я думаю тут случай как с коридорами более или менее 15м. Если помещение более 200м2, то окна/не окна, а принудительно дымоудалять надо.





[04.12.2014 13:27:46]
 Логичное решение.
Спасибо, ув. DSeaman ®.

Это уже, что то!
Тогда ещё вопрос…
В п 7.2.з) перечисляются помещения производственных категорий B1, В2, В3.
В моём случае большинство помещений имеет кат. В4 и есть кат. Д.
В пункте з) нет “допущений” о проектирования дымоудаления через коридор из помещений кат. В4, Д.
Я понимаю, что конечно я могу подтянуть “допущения” для указанных категорий и для кат. В4 и Д.

Этот обход в упоминании категорий В4 и Д случаен, или еще, где то скрыты “подводные камни” ?

Какие ещё есть мнения?



[04.12.2014 13:48:48]
 "Постоянное пребывание людей в производственных помещениях." (с)

Вы сами написали, что нет постоянных рабочих мест, а В4 и Д это с постоянными рабочими местами


[09.12.2014 21:00:30]
 А если это 1 этажное производственное здание (мясокомбинат), около 20 помещений с постоянными рабочими местами категории В4 и Д, то что, в каждом теперь ставить фрамугу? Ну хорошо, поставлю, а как тогда предусмотреть компенсацию воздуха через нижнюю границу помещения когда само помещение в глубине здания? Это получается, что нужно ставить в каждом таком помещении противопожарный клапан, вести от него наружу через все примыкающие помещения вентиляционный короб с пределом огнестойкости EI30? Жесть! Скажите кто-нибудь, что я не прав, пожалуйста!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Дымоудаление из помещений с окнами?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.