 Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в помещениях В1-В4 какие извещатели и оповещатели можно устанавливать, должны быть или нет искробезопасные шлейфы, где это регламентируется?


[12.11.2014 15:33:35]
 СП5 - п.13.1.11. Пожарные извещатели следует применять в соответствии с требованиями данного свода правил, иных нормативных документов по пожарной безопасности, а также технической документации на
извещатели конкретных типов.
Исполнение извещателей должно обеспечивать их безопасность по отношению к внешней среде в
соответствии с требованиями [ПУЭ].

Далее разделы 7.3 и 7.4 ПУЭ.


[12.11.2014 16:21:59]
 У нас проектировщики ставят в помещение категории В2 взрывозащищенные извещатели, а иногда их еще и в искробезопасную цепь включают. Но помещения В1-В4, как я понимаю не взрывоопасные?


[12.11.2014 16:34:36]
 есть еще класс зоны (пожароопасной, взрывоопасной), там в зависимости от класса требуется соответствующее исполнение по IP.
Помещения категории В1-В4 - пожароопасные, ст.27 123-ФЗ.


[13.11.2014 10:45:22]
 Например помещение "В3" кл. П-IIa, подскажите какие тепловые извещатели должны быть? В ПУЭ разделы 7.3, 7.4 я такой класс не нашла.


[13.11.2014 11:17:24]
 Помещения В1-В4 не взрывоопасные, а пожароопасные, как уже было сказано. Класс зоны П-IIa (по ПУЭ) характеризуется наличием зон, расположенных внутри помещений, в которых обращаются твёрдые горючие вещества.
В соответствии с п. 7.4.20 ПУЭ: В пожароопасных зонах могут применяться электрические аппараты, приборы, шкафы и сборки зажимов, имеющие степень защиты оболочки по ГОСТ 14255-69* не менее указанной в табл. 7.4.2. В таблице 7.4.2 для класса зоны П-IIa, для всех приборов...необходимо предусмотреть степень защиты оболочки не ниже IP44. Следовательно и извещатели и оповещатели необходимо подбирать так, чтобы степень защиты была не ниже указанной.


[13.11.2014 11:52:13]
 Спасибо, теперь всё ясно.