узлы примыкания витражного остекления по п.5.4.17 СП 2.13130.2012

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[10.10.2014 0:14:41]
 интересует соответствие нормам ПБ устройство данного узла при витражном остеклении..
- участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (противопожарные пояса) выполнены глухими при расстоянии не менее 1,2 м (EI 150, К0);
перекрытие 200 мм, кирпичная кладка 1000 мм обеспечивает пояс 1,2 м с пределом огнестойкости REI 150
при этом..
- наружная теплоизоляция и отделка зданий на уровне противопожарного перекрытия должна разделяться огнестойкой отсечкой из негорючих материалов толщиной не менее толщины перекрытия.
на витраж есть сертификат КО, с внутренней стороны (примыкание к плите) на 200 мм закладываемым минвату на EI 150.
крепление витража предусматриваем к плиты перекрытия, но блин нет не у кого сертификата огнестойкость узлов витража на 150 мин или я ошибаюсь и достаточно сертификата на К0?
если надо 150 мин, то в стадии "П" можно и без него, но на рабочке его стройнадзор спросит.. как быть


[10.10.2014 14:05:20]
 Вам сможет помочь только Пестрицкий Александр Витальевич, заведующий лабораторией противопожарных исследований, сертификационных испытаний и экспертизы в строительстве ЦНИИСК. Но я думаю, он этот сайт не читает.

http://www.tsniisk.ru/info/fire-safe...

По моему скромному мнению 150 мин лдя витражей - это перебор!



[10.10.2014 14:06:21]
 Временная методика огневых испытаний наружных ненесущих (в том числе навесных) стен со светопрозрачными элементами по определению их огнестойкости и пожарной опасности

http://bestpravo.ru/rossijskoje/bs-a...


[11.10.2014 3:45:07]
 поскольку в СП 2.13130 четко не сказано, про их огнестойкость
принимаем узел к плите 1-го типа просто НГ (без сертификата)


[13.10.2014 9:33:07]
 Уважаемый morozofkk ®!

Ваш вопрос и узел представил следующим образом:
1. Витражное остекление 1,2 м вверх и вниз от п/п-го перекрытия 1-го типа.
2. Вы рассматриваете кирпичную стенку над перекрытием, но участок вниз от п/п-го перекрытия 1-го типа можно сделать только из витража в связи чем, Вы в поисках сертификата на витражное остекление с пределом EI150.

Мое мнение:
1. Отсечка это узел примыкания к перекрытию - заделка зазора между перекрытием и наружными конструкциями здания до К0 (http://www.proektant.org/index.php?t...).
2. Витраж - это участок стены (участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (противопожарные пояса) выполнены глухими при расстоянии не менее 1,2 м (EI 150, К0).
3. Нет уверенности что существует витражное остекление EI 150 минут. Если найдете поделитесь пожалуйста!


  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: узлы примыкания витражного остекления по п.5.4.17 СП 2.13130.2012      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.