О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Размеры окон для дымоудаления

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[02.10.2014 10:59:19]
 Какая высота окон для дымоудаления должна быть в боксе (находятся автомобили, категория В2, стены кирпичные). Высота верхней кромки, и длина известна по п.8.5 СП 7.13130.2013


[02.10.2014 12:36:58]
 Есть такие нормы?


[02.10.2014 12:48:11]
 "Какая высота окон для дымоудаления должна быть в боксе" (с)

У Вас есть расчетное значение? Проемы для естественного дымоудаления рассчитываются по методикам.

Посмотрите как пример методику расчета АВОК


[02.10.2014 12:50:09]
 п.7.3г СП7 - зачем в боксе дымоудаление? 6.11.21-6.11.23 вам в помощь по воротам. п.5.40 СНиП 21-02-99 вам в помощь по старым нормам.


[02.10.2014 13:10:16]
 Может я не правильно выразился... имеется ввиду помещения, где расположены автомобили. Ограждающие конструкции данного помещения это наружные стены здания, в котором оно расположено. Вот в них и нужно выполнить проемы для дымоудаления


[02.10.2014 13:20:53]
 не знаю... я бы взял не менее 30 см, так как по старым нормам высота открытия проемов не ниже 2,2, верхняя не ниже 2,5.


[02.10.2014 13:36:48]
 для какого дымоудаления при пожаре или удаление выхлопов?


[02.10.2014 13:38:28]
 При пожаре


[02.10.2014 13:45:18]
 "При пожаре" (с)

тогда размеры надо рассчитывать либо по методике ВНИИПО, либо по АВОК


[02.10.2014 14:01:03]
 Господа! Есть работа. Нужно посчитать размер и количество клапанов ДУ для здания. serg33333@bk.ru


[02.10.2014 14:03:33]
 "Нужно посчитать размер и количество клапанов ДУ для здания" (с)

это не клапана, это система дымоудаления, т.е. полноценный проект, т.к. учитываются все сопротивления, длины и т.д.))


[02.10.2014 14:37:03]
 назовите как угодно, хоть полноценный, хоть ущербный, но нужно посчитать. Если есть что сказать отпишите на почту, я скину телефон и далее пообщаемся.


[02.10.2014 23:54:16]
 m(количество клапанов)=Lk(объемный расход продуктов горения в конвективной колонке)/Lo(предельно допустимая производительность дымопремного отверстия)
Lo=4,16*корень2,5*((Ts-To)/To)*0,5 , где..
g - фактор расположения дымопремного отверстия, равен 1,0 если центр отверстия располагается от стенке дальше, чем 2 гидравлических диаметра отверстия, равен 0,5 в остальных случаях, включая расположение на стенке;
d - толщина дымового слоя, замеренная от нижнего края дымоприемного отверстия;
Тs - средняя температура дымового слоя с учетом теплопотерь в ограждения;
To - температура воздуха из нижнего слоя.
далее подбираем сечение для данного объема ДУ и делим на количество клапанов.. вроде так
  Дискусия закрыта