Классификация по функционально пожарной опасности

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.09.2014 16:43:29]
 Такой вот вопрос: Допустим есть ресторан, с классификацией Ф3.2. В составе ресторана есть служебные помещения (бухгалтерия, кабинет директора, кассир, разные помещения для персонала). Это же по сути совершенно другая классификация (Ф4.3) со всеми вытекающими требованиями для офиса, а не ресторана или я не правильно понимаю? И как вообще в таких случаях быть? При каких обстоятельствах следует обращать внимание, что в составе одного функционального помещения есть другое?
Инспектор

[05.09.2014 16:51:43]
 а в ресторане ещё есть кухня то есть варочная это получается производство, а ещё склад овощей, мясо, рыбы... это хранение, а ещё душ для персонала как мужского и дамского и туалеты... это уже вообще... что такое ресторан?


[05.09.2014 17:03:45]
 на основании СП4 все что вы перечислили кроме санузлов является Ф5 со всеми последствиями, а для санузлов я не встречал в законодательстве особого функционала
Инспектор

[05.09.2014 17:06:26]
 забыл про обеденный зал, там собирается много людей они слушают им приятную музыку, это уже концертный зал, нет они там покупают еду отдают деньги получают супы вторые блюда алкоголь, это уже торговый зал, опять же они что жуют глотают и пьют это уже обеденный зал вообщем полное


[05.09.2014 17:38:06]
 А кроме субъективного ехидства есть у кого объективные, законом обоснованные доводы?


[05.09.2014 19:59:42]
 Даю вам развернутый ответ.
Если ваше здание по титулу (или по разрешению на строительство) - ресторан..., то пишете:
"Здание общественного питания, класса Ф3.2 по функциональной пожарной опасности, со встроенными помещениями различной функциональной пожарной опасности, обеспечивающими технологический процесс".


[06.09.2014 18:30:34]
 Спасибо, а где эта граница когда я могу назначить я так понимаю в проектной документации ф2.2 и когда это уже многофункциональный комплекс для которого нужны техусловия?


[07.09.2014 14:19:55]
 СП 4.13130.2013

4.2 При определении класса функциональной пожарной опасности объекта защиты (здания, сооружения) следует исходить из его целевого назначения, а также характеристик основного функционального контингента (возраста, физического состояния, возможности пребывания в состоянии сна и т.п.) и его количества. Размещаемые в пределах объекта защиты – части зданий, группы помещений, а также вспомогательные помещения других классов функциональной пожарной опасности следует выделять противопожарными преградами в соответствии с требованиями настоящего свода правил. При этом, требования, предъявляемые к указанным частям, выделенным противопожарными преградами, следует определять исходя из их классов функциональной пожарной опасности.


[07.09.2014 17:21:39]
 yannay ® "а где эта граница когда я могу назначить я так понимаю в проектной документации ф2.2 и когда это уже многофункциональный комплекс для которого нужны техусловия?"

Если в здании много разных функционалов и они:
-не разделены между собой противопожарными стенами;
-не являются частями единой технологии

то нужно ставить вопрос о многофункциональности здания.

Для понимания: Любая школа по сути - многофункциональное здание (учебные классы, администрация, лаборатории, спортзал, столовая...), но учитывая, что это единая технология, принимается здание Ф4.1 класса.


[07.09.2014 21:22:22]
 Крюгер ® Сильно вас благодарю) А вот то о чем вы говорите прописано в каких то нормах или это принятые нормы работы из практики?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Классификация по функционально пожарной опасности      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.