Шкаф управления ОЗК

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.09.2014 12:40:54]
 Вот есть такие шкафчики http://av-el.ru/show_cat.php?grid=20... для управления огнезадерживающими клапанами. Может кто ставил? хотелось бы услашать мнение, не противоречат ли они нормам? Вроде все необходимые требования выполняют. На двери шкафа расположена световая индикация: 1.наличие напряжения 220В от сети АВР, 2.индикация о получении сигнала "Пожар" и выдаче команды на закрытие клапанов 3.индикация состояния ОЗК "Открыт", "Закрыт". При возникновении короткого замыкания во внешних или внутренних цепях управления и контроля срабатывает авт.выключатель, световая сигнализация на двери шкафа гаснет, клапаны закрываются.


[03.09.2014 12:49:08]
 Страшные, ни за что бы не поставил.
Лучше локально поставить С2000-СП4 и не париться.


[03.09.2014 13:09:55]
 хм..ну а если большое количество ОЗК (150 шт.)? мне казалось проще такой шкаф поставить. С2000-СП4 ставится непосредственно около клапана ведь? Вы прибор прячете в монтажный щит от несанкционированного доступа?


[03.09.2014 13:31:24]
 *Natali* ® Посмотрите на "схему С" этих шкафов. Если отсутствие в ней контроля линий связи с КДУ Вас не смущает, то все в порядке.


[03.09.2014 13:48:32]
 Видел я проект на таких шкафах - в позицией КВВГнг(А)FRLS4x1 - 10 км.
После замены на C2000-СП4 стало КСБнг(А)FRLS 2x2x0,75 - 1 км.

Разница о-чень ощутима.


[03.09.2014 13:57:16]
 Спасибо за ответы! а что по поводу несанкционированого доступа?? если приборы (С2000-СП4, СП-шки и т.п.) вынесены за пределы пожарного поста, вы всегда предусматриваете щитки? чтобы скрыть от посторонних глаз.


[03.09.2014 16:07:27]
 Не советовал бы использовать С2000-СП4 для ОЗК. Очень большие сроки поставки, 700 шт ждем третий месяц, а еще заказывать не меньще 1,5к. Будем монтировать за подвесным потолком без всяких боксов.


[03.09.2014 16:16:48]
 А других вариантов адекватных-то и нету...Разве что рубить в щитовой сразу сотню/другую клапанов расцепителем.
Это допускается по мнению СП5 - только останется адресными метками концевики собрать.


[03.09.2014 16:28:45]
 Да, такой вариант я и предлагал взамен идеи с СП4, но, к сожалению, один проект был выпущен, а остальные должны быть с аналогичным проектным решением.
Кстати, эта идея несет еще одну "засаду". Каждый блок С2000-СП4 - это один релейный выход, а в пульте С2000М ограничение в 255 выходов, и помимо С2000-СП4 есть еще С2000-СП1,С2000-СП2,С2000-КПБ и т.д.
В общем, получилось так, что в одном из зданий придется ставить 3 пульта С2000М!!
Поэтому, если клапанов много, то лучше использовать расцепители+адресные расширители, проще будет.


[03.09.2014 16:41:17]
 Так там же централизованное управление 255, а если локально управлять от КДЛ ?!


[03.09.2014 16:49:26]
 Как я понимаю, ОЗК должны закрыться одновременно во всем здании. Даже если брать в расчет, что закрывать надо в пожарном отсеке, то получается, что, в нашем случае, на этаж получается 2 КДЛ только для автоматики(плюс для АПС 2-3 КДЛ). Можно, конечно, все это связать на релейно-шлейфовом уровне, но это тоже не идеальный вариант..


[03.09.2014 17:23:59]
 Ув VISS "Разве что рубить в щитовой сразу сотню/другую клапанов расцепителем"- уверен, Вы, так же как и я, считаете, что это незаконно. А посоветовали это, так сказать, в полемическом запале.


[03.09.2014 18:28:02]
 Увы, чаще через щитовые делаю.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Шкаф управления ОЗК      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.