Неотапливаемый склад кат. Д с сухотрубом ВППВ?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.08.2014 11:47:31]
 Всем добрый день!

Прошу помочь по оборудованию неотапливаемого склада системой внутреннего противопожарного водопровода.

Склад габариты 24 х 48 м, высота около 10.5-11.5 м (уточняется).
В складе осуществляется хранение металлических прутков на полу, ограниченном металлическими штырями (чтоб не раскатывались).
В общем, категория Д получается.

В соответствии с СП 2.13130.2012 табл. 6.3 для здания категории Д, с площадью этажа в пределах пожарного отсека 1152 м2 и высотой 12 м - степень огнестойкости должна быть IV.

По табл. 2 СП 10.13130.2009 с изм. № 1: для здания категории Д, объемом 13000 м3 должен быть противопожарный водопровод предусмотрен 2 струи х 2,5 л/с.

Здание неотапливаемое.

По СП 10:

4.1.11 ....На противопожарных системах с сухотрубами, расположенных в не отапливаемых зданиях, запорную арматуру следует располагать в отапливаемых помещениях.

4.1.18 В неотапливаемых помещениях закрытого типа за пределами насосной станции трубопроводы ВПВ допускается выполнять сухотрубными.

Вопрос:
1) можно ли "сухотрубную" систему ВПВ подключить к системе В1 через электрозадвижку? Будет электрозадвижка открываться, если установить кнопку в пожарном шкафу?

ПС: как устроить систему ВПВ "сухотрубной" при наличии повысительной насосной станции - понятно. А если давления в сети хватает?

2) или нужно можно устраить сухотруб с выведенными патрубками для подключения передвижной пожарной техники?

Прошу поделиться опытом или просто высказать свое мнение))

Знаю тема не новая, но нигде ответа не нашла - поиском пользовалась :)


[14.08.2014 9:41:39]
 Неужели никто не сталкивался? :(

Очень нужно!


[14.08.2014 13:50:37]
 Ваши выводы вполне логичны. Видимо Вы хотите услышать одобрение.
Похоже у Вас ошибки.
А если давления в сети не хватает?
Значит повысительная насосная станция.
Кто же Вам что-то в обход норм посоветует?


[14.08.2014 14:34:24]
 to dizel2012:

Спасибо, что откликнулись! Еще ничего не сделали.

Вопрос мой в основном в том, что нет в СП 10 четкого понятия сухотрубной системы ВПВ!

Это что: сухотруб - т.е. труба с выведенными патрубками для подключения к передвижной пожарной техники или это "сухотрубная", водонезаполненная система, но либо с насосной станцией, если не хватает давления в водопроводе, либо какая-то другая система - как я предположила - через электрозадвижку к В1.

Вы можете пояснить?


[14.08.2014 14:37:29]
 Мне как раз-таки обхода норм не надо))

Смущает вопрос подключения "сухотрубной" системы к В1 через электрозадвижку. Так вообще можно делать?

Или вообще ничего не предусматривать: просто предусмотреть патрубки на фасаде здания (но это тоже смущает - такого решения в СП 10 тоже не содержится)!



[15.08.2014 8:37:39]
 
Цитата twilight 13.08.2014 11:47:31
можно ли "сухотрубную" систему ВПВ подключить к системе В1 через электрозадвижку?
--Конец цитаты------
Так и делают. Это типовое решение.
Для ответственных объектов после Э.З., иногда ставят СДУ, для контроля подачи воды. А также продумывают решения по сливу воды непосредственно у запорного вентиля ПК, для удобства эксплуатации и чтобы исключить замерзание его в зимний период при скоплении влаги.

При гидравлическом расчете, решается обратная задача: по заранее известному гарантированному напору на вводе определяется диаметр распределительного трубопроводоа и рассчитывается возможность обеспечения требуемой длины компактной струи и чтобы без дополнительных насосных агрегатов (и соответственно насосной станции).

Цитата twilight 13.08.2014 11:47:31
или нужно можно устраить сухотруб с выведенными патрубками
--Конец цитаты------
Не нужно. Нормы не требуют этого для данного объекта.


[15.08.2014 9:28:58]
 to D150 ® :

Огромное Вам спасибо разъяснение!!! Вопрос теперь прояснился :)


[15.08.2014 9:29:26]
 * за разъяснение


[15.08.2014 22:30:47]
 ув.twilight ®, почитайте проект новой редакции СП 10 и ряд вопросов отпадут сами собой.
Длина трубопровода (сухотруба) в неотапливаемом складе должна быть принята не только по гидравлическому расчёту, но и по расчёту не замерзания ОТВ при подаче его в данный сухотруб.


[16.08.2014 9:57:50]
 to один из них (в запасе) ® :

Да, спасибо. Еще понятней стало теперь :)
У меня должна быть "воздушная система ВПВ":

"9.2 Воздушный ВПВ применяется в том случае, когда часть трубопроводов ВПВ эксплуатируется при температуре ниже 5 оС; в дежурном режиме эти трубопроводы водой не заполняются и давление в них отсутствует ....."

А управление электрозадвижкой сделать от датчика положения пожарного крана (ДППК).


  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Неотапливаемый склад кат. Д с сухотрубом ВППВ?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.