СП 4.13130.2013

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[11.08.2014 15:05:05]
 5.5.2. Размещаемые на объектах классов Ф3.1 и Ф3.2 помещения производственного, складского и технического назначения (кухни, пекарни, доготовочные, разделочные, кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке и т.п.), за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа, и отделять от зала для посетителей площадью 250 м2 и более противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. Заполнение проемов для выдачи пищи и приема грязной посуды из зала для посетителей не нормируется.

Я не могу понять этот пункт... "Размещаемые...выделяются перегородками 1-го типа и отделяются от зала перегородками не ниже 1-го типа. Заполнение не нормируется." По логике, мне понятно так: склады выделяются, кухни выделяются при площади зала более 250 кв.м, заполнение не нормируется. А в буквальном смысле: "кухня выделяется в любом случае, просто мы тут вставили обрезок недодуманных мыслей, потом как нить подправим, а вы занимайтесь с инспектором трактовкой норм". Да и вообще как можно назвать "противопожарными преградами без нормирования заполнения проемов". написали бы перегородками с пределом огнестойкости, а то 123-ФЗ противоречит. да и есть кафе где кухня прям граничит с залом, там 25% проемов ни как не соблюсти (у меня как раз такой случай).


[11.08.2014 15:06:50]
 Да и есть ли противопожарные перегородки не ниже 1-го типа.


[11.08.2014 22:14:05]
 Ф5 от Ф 3.1 > 250 м.кв - перегородка 1-го типа, перекрытие 3-го типа
Ф5 от Ф 3.1 < 250 м.кв - перекрытие 3-го типа.
Ф5 (проемы для выдачи пищи и приема грязной посуды) от Ф 3.1 - оставляем открытыми


[04.03.2015 12:10:20]
 Уважаемый, morozofkk ®
Ф5 от Ф 3.1 > 250 м.кв - перегородка 1-го типа, перекрытие 3-го типа
Ф5 от Ф 3.1 < 250 м.кв - перегородка 1-го типа, перекрытие 3-го типа!!!!!!!
Ф5 (проемы для выдачи пищи и приема грязной посуды) от Ф 3.1 - оставляем открытыми при Sзала < 250 м.кв
  Дискусия закрыта