Сертификация НКУ по пож.безопасности

[Лицензии и СРО]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.08.2014 11:50:04]
 Увожаемые форумчане!
Помогите решить вопрос:
на одном из объектов были запроектированы шкафы для дымоудаления(подпора) и для пожарной насосной станции. В шкафах стоят контроллеры имеющий сертификат пожарной безопасности, автоматы тоже имеют сертификат. В постановлении 241 приведен перечень оборудования требующих получения пожарных сертификатов. Шкафов (НКУ) в перечне НЕТ. Оборудование, применяемое в НКУ, сертификат имеют. Попробовал переговорить с разными специалистами и получил диаметрально противоположные ответы о необходимости сертификации НКУ, причем ссылок на документы не приводилось. НКУ не типовые, разработаны под конкретный объект. Кто подскажет документ о необходимости обязательной сертификации. Может у кого были преценденты по внедрению такого оборудования? Ответ пож-ста аргументируйте ссылкой на документ.


[16.09.2014 14:59:04]
 Добрый день!
Не подскажите какие контроллеры вы использовали?


[30.09.2014 20:33:47]
 Доброго времени суток!
Использовали Delta Controls.


[30.09.2014 20:35:49]
 Покажите пожалуйста сертификат ПБ, мне кажется он не действителен.


[30.09.2014 20:36:50]
 А требование простое: - ФЗ-123, там в районе 130-140 статей говорится, что все оборудование к которому ФЗ предъявляет требования должно быть сертифицировано на соответствие 123-ФЗ.


[30.09.2014 20:49:07]
 "Покажите пожалуйста сертификат ПБ, мне кажется он не действителен."
чем вызвано подозрение о недействительности пожарного сертификата?


[30.09.2014 20:51:51]
 Хотя бы нежеланием его показать, а вообще тем что я не верю в то, что контроллеры Delta Controls могут отвечать требованиям предъявляемым к ППУ, это ж чистый АСУД. Вентиляция, ИТП, освещение - но не СППЗ.


[30.09.2014 21:07:57]
 Верить или не верить в наличие сертификата - это Ваше право. Доказывать наличие сертификата мной не предполагалось. Позвоните в Дельту или отпишитесь к ним. Они покажут его. А по поводу требований мне интересно - каким требованиям контроллеры не соотвествуют?


[30.09.2014 21:13:28]
 Вы можете замазать 90% сертификата - мне нужно только http://prntscr.com/4rsx70
Кстати тут же выделены требования, которым Delta Controls не может соответствовать.


[30.09.2014 21:14:59]
 Бывает переписываешься-переписываешься, а те на выходе какой-нибудь левый сертификат, типа http://nmir.ru/update/Certificates/0...


[30.09.2014 21:30:03]
 Еще раз повторюсь - верить или не верить в сертификат - это Ваше право. Поставлю вопрос по-другому. Если я поставлю контроллер Болид в электротехнический шкаф. В него же установлю блоки питания, клеммники, автоматы, реле. Требует ли данный шкаф сертификации?


[30.09.2014 21:37:12]
 по мнению апалогетов сертифкации- ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе каждый r659 начнет выпускать пожарное оборудование и ладно бы составил здоровую конкуренцию на рынке, а то ведь исключительно шаражмонтажсервис поставлять будет...


[30.09.2014 21:40:30]
 Верить или не верить в необходимость сертификации шкафа - это Ваше право.


[30.09.2014 21:53:20]
 Volk_ начинает с оскорблений. Ну да бог с ним. А если я всё то же оборудование приколочу на стену? Чем оборудование, установленное на стене отличается от оборудования, установленного в оболочке?


[30.09.2014 21:59:13]
 r660
ни в коем случае
была обозначена позиция аплогетов и причина на примере отстраненного r659
или r659 тоже вы?


[30.09.2014 22:12:20]
 >> Volk_ начинает с оскорблений.

Ну вот уже и гости сайта делают такие же замечания...Значит доля правды в этом есть, причем высокая.


[30.09.2014 22:13:13]
 r660 ®

Начнем с конроля соединительных линий на КЗ и обрыв.


[30.09.2014 22:19:57]
 Хотя что уж секретничать:
http://docs.cntd.ru/document/1200102...
7.4.1 ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций:

б) - как будете с ППКП стыковаться?
в)в) автоматический контроль исправности линий связи (для проводных - на обрыв и короткое замыкание, для радиоканальных, оптико-волоконных и цифровых линий связи - на пропадание связи):

- с техническими средствами, предназначенными для формирования стартового сигнала, в том числе ППКП;

- с исполнительными устройствами систем противопожарной защиты (оповещатели, информационные табло, электроклапаны, пиропатроны, насосы, вентиляторы, электромоторы и т.д.);

- с техническими средствами, регистрирующими срабатывание средств противопожарной защиты.

Время с момента возникновения неисправности до перехода в режим "Неисправность" должно быть не более 100 с (для радиоканальных линий связи - 300 с);

Примечание - Контроль исправности линий связи с пиропатронами и исполнительными устройствами систем противопожарной защиты, электропитание которых осуществляется напряжением свыше 150 В, допускается осуществлять только на обрыв.


д) д) включение (пуск) исполнительных устройств систем противопожарной защиты раздельно по каждому направлению в ручном режиме следующими способами:

- при помощи органов управления ППУ;

- при помощи элементов дистанционного управления (ЭДУ).

В ППУ должна быть предусмотрена возможность использования обоих способов включения (пуска) исполнительных устройств систем противопожарной защиты раздельно по каждому направлению.

7.4.5 ППУ должны иметь как минимум один обобщенный дискретный выход "Пуск" и один обобщенный дискретный выход "Неисправность" для дальнейшей передачи данных информационных сигналов во внешние цепи, вне зависимости от возможности трансляции ППУ данных сигналов по интерфейсным линиям связи. Время активации выходов "Пуск" и "Неисправность" после формирования извещения о событии не должно превышать 10 с.

7.6.1.4 Приборы, в зависимости от выполняемых функций, должны быть снабжены соответствующими единичными одноцветными световыми индикаторами обобщенных сигналов со следующей маркировкой:

- "Пожар" ("Внимание", "Пожар1", "Пожар2" раздельно);

- "Неисправность";

- "Питание";

- "Автоматика отключена";

- "Пуск";

- "Останов пуска";

- "Отключение";

- "Звук отключен";

- "Тест".

Наличие обобщенных единичных световых индикаторов "Пожар", "Неисправность" и "Питание" обязательно для всех приборов. Вместо обобщенного индикатора "Питания" могут использоваться раздельные единичные индикаторы, отображающие свечением наличие электропитания по каждому независимому вводу электроснабжения.


Достаточно?


[30.09.2014 22:55:32]
 Уважаемый Viss!
Я не испытываю желания дискутировать на тему контроллеров. Меня этот вопрос не интересовал. Меня интересовал вопрос озвученный в начале темы.
Все эти функции я могу реализовать на контроллере. У контроллера eBMGR есть сенсорный экран, с которого я смогу и индикацию сделать, и локальное управление. Контроль на кз и обрыв реализуется и используется. Входов, выходов любые. Контроль RS-485 без проблем.
На этом считаю дискуссию оконченой и тему закрытой. Спасибо за дискуссию.


[30.09.2014 23:07:34]
 r660

Одним сенсорным экраном для выполнения требований ГОСТа вы не обойдетесь.

Viss

Контроллеры и модули входных/выходных сигналов производства Delta действительно имеют сертификат. Если не ошибаюсь на ГОСТ 2009 года. Не в этом суть. Они и по новому 2012 году могут пройти сертификацию, но не в том виде, который предлагает r660 в первом посте.


[30.09.2014 23:13:30]
 Есть такая известная фирма ЗАО НВП "Болид".
Выпускает изделие под названием шкаф ШПС.
Вопрос сертификации данного шкафа изложен здесь.
http://bolid.ru/production/orion/sup...


[30.09.2014 23:17:56]
 ШПС это кусок металла с РИП в комплекте. Это не ППУ и не шкаф управления. РИП сертификат имеет, метал не сертифицируется.


[01.10.2014 0:15:00]
 zerber ®

Спасибо за инфо по Delta. А по ШПС - так он же сертифицирован в другом исполнении, а в ШПС уже на дин-рейку и т.д.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Лицензии и СРО]Тема: Сертификация НКУ по пож.безопасности      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.