[01.08.2014 21:06:11]
 Подскажите, товарищи, есть ли нормативные требования к электропитанию систем охранной сигнализации и контроля и управления доступом? Обязательно ли запитывать эти системы по первой категории?
И второй вопрос - в каком нормативном документе прописаны требования к оформлению чертежей по этим системам? Конкретно интересуют требования к маркировке оборудования.


[01.08.2014 21:14:31]
 ГОСТ 21.1101 да и РД http://specautomatik.ru/norm.doc/RD%...
Требования есть, но старые http://files.stroyinf.ru/Data1/2/2781/ ипособие к нему.

Скачайте что-нибудь типовое и не парьтесь, такой раздел, который особо не проверяют.


[01.08.2014 22:51:10]
 Ну в этот раз проверили. Одно из замечаний - отсутствует маркировка замков, извещателей, кнопок и т. д. Обычно маркируем просто цифрами, но не уверен, что это правильно. Спасибо за ссылки, но РД не открылся


[01.08.2014 22:59:59]
 Ну так пусть ссылаются на конкретный пункт конкретного ДЕЙСТВУЮЩЕГО документа. Пусть докажут его дейстие - данные регистрации в Минюсте =))
Я таких требований не знаю.

Или пойдите в атаку:
Вот перечни
http://prntscr.com/48kpva
http://triaton-group.com/pult/nor/

Там нет никаких РД, ШРД и ХЗД - пусть дают нормальную ссылку.
Ну или пусть себе голову промаркируют, если это так важно.

РД поищите в гугле - РД 78.36.002-2010



[02.08.2014 8:40:51]
 1.По питанию. Читайте РД и Р ОВО МВД по конкретным системам, там всё есть.
Если это важные системы для заказчика,
я бы непрерывность питания обосновал по ПУЭ, а время согласовал бы с тех.заказчиком.
2. По обозначениям. Кроме некольких - не найдёте нигде. Придумайте сами и укажите всё на отдельном листе проекта "Условные обозначения"- имеете право.


[06.08.2014 17:56:16]
 Смотря какой объект. Бывают и отраслевые нормы, в которых, в том числе, и время резерва питания на ИТСО прописано. Как правило, это те же самые 24+3 (как вариант: 24+1).


[06.08.2014 20:38:40]
 TOVSLA ®
Вне независимости от категории электроснабжения ?


[07.08.2014 8:19:45]
 Надо поднимать первоисточник, так навскидку не помню, в начале года с этими отраслевыми НПА работал.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: ОС и СКУД, электропитание и оформление      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.