О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Уровень звука постоянного шума в различных помещениях

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.07.2014 16:18:18]
 Тема уже поднималась, но тем не менее хочу обсудить логику определения уровня звука постоянного шума для различных помещений. Уровень звука постоянного шума определяем по СП51, Таблица 1.

С учетом проекта нового СП3 Пункта А.2 ПРИЛОЖЕНИЯ А:

Проведение расчета следует осуществлять исходя из требования создания в помещении необходимого минимального уровня звука Eмин. В качестве Eмин должна использоваться величина 75 дБ для систем звукового оповещения, 70 дБ для систем речевого оповещения, либо величина (Eп + 15) дБ для шумных помещений, где Eп – максимальный уровень шума в помещении.

Таким образом, 70-15 = 55 дБ, это минимальный расчетный уровень звука постоянного шума для ЛЮБОГО помещения с речевым оповещением (75-15 = 60 дБ — для звукового).

По помещениям, уровень звука постоянного шума:

1. Лестничная клетка / Тамбур / Холл / Коридор — 65 дБ
(Ориентир — СП51. Таблица 1. п20 Торговые залы магазинов, пассажирские залы вокзалов и аэровокзалов. Из расчета что во время эвакуации уровень шума возрастет)

2. Гардероб — 55 дБ
(по СП51. Таблица 1. п.15 Фойе театров, зрительных залов, 45 бД, принимаем минимум — 55)

3. Кладовая — 55дБ
(тихое помещение, значит минимум)

4. Душевая — 65 дБ
(вообще не на что сослаться)

5. Узел связи / Серверная — 65 дБ
(Ближе всего СП51.Таблица 1. п.2 телефонные и телеграфные станции)

6. Столовая — 55 дБ
(СП51. Таблица 1. п14 Залы кафе, ресторанов)

7. Тренажерный зал на 70 человек — 55 дБ
(по СП51. Таблица 1. п.19 Спортивные залы, 45 бД, принимаем минимум — 55)

8. Бассейн — 55 дБ
(по СП51. Таблица 1. п.19 Как спортивный зал, 45 бД, принимаем минимум — 55)

9. Зал отдыха / Фойе — 55 дБ
(по СП51. Таблица 1. п.13 Как кабинет, 45 бД, принимаем минимум — 55)

10. Помещения различного назначения (ожидальная, массажная, операторская и тп) — 55 дБ
(по СП51. Таблица 1. п.13 Как кабинеты, 45 бД, принимаем минимум — 55)

11. Сан. узел, умывальная, туалет, сауна — 55 дБ
(не на что сослаться, просто минимум)

12. Электрощитовая, тех.помещения (например помещение ИТП с насосами), венткамеры, если не известны шумовые характеристики оборудования — 70 дБ


[17.07.2014 16:21:29]
 >> Таким образом, 70-15 = 55 дБ, это минимальный расчетный уровень звука постоянного шума для ЛЮБОГО помещения с речевым оповещением

Нет, таким образом, 70 дБ, это минимальный уровень оповещения.
А уровень шума, это как-нибудь сами определите.


[17.07.2014 16:31:20]
 Имел ввиду, что 70 дБ - это минимальный уровень оповещения, а следовательно расчетный уровень звука постоянного шума = 70-15 = 55дБ и не меньше для любого помещения. Если он больше 55дБ, то уровень оповещения соответственно также выше 70 дБ


[17.07.2014 16:33:07]
 Нет. В спальне может быть 30 дБ, но обеспечить Вы должны 70.
И никаким расчетом из 30 дБ в спальне Вы не сделаете 55.


[17.07.2014 16:37:40]
 Согласен, я же про это же и говорю. 55 дБ - условная расчетная цифра. Естественно в спальне не будет никогда 55 дБ.


[17.07.2014 16:40:34]
 Пусть минимальный уровень оповещения и условная расчетная цифра+15дБ это одно и тоже...Вопрос в чем?


[17.07.2014 16:44:22]
 Вопрос не в этом. А в том как определелять уровень звука постоянного шума в помещениях, не прописанных в СП51 для расчета уровня звука оповещения


[17.07.2014 17:07:32]
 От обратного, находите в СП51 шумные помещения, сверяетесь, делаете вывод, что у Вас не шумные и на основании этого принимаете уровень оповещения 70 дБ. Метод "доказательство от противного" называется.


[17.07.2014 17:11:13]
 Как-то инспектор заставил замерять уровень шума с составлением акта. Хорошо что у нас есть свой шумомер, требовался уже раз пять для решения подобных вопросов.


[17.07.2014 17:30:30]
 Так речь о шумных помещениях. Какой уровень оповещения делать в коридорах и душевых например? Явно 70 дБ не хватит, но в нормах это нигде не прописано


[17.07.2014 17:38:44]
 Читайте внимательно. Если в душевой больше 95 Дб, то нужны еще и световые оповещатели.
Вобще когда обсуждали проект СП3 предлагал без всяких догадок тупо ставить в каждое помещение извещатели. Сделать исключение для небольших, площадью до 10 м2 помещений, при наличии в смежном помещении извещателя. Предложение ушло во ВНИИПО, новый вариант СП3 застрял.
Другое дело, что нет справочника уровня шумов. Поэтому проблему можно решить своими замерами. Нормативная методика есть то ли в СП133, то ли в СП134, но слава богу данные СП не включены в реестр добровольно-принудительных. Если по ней считать, то на 20 м2 будет 4 речевых динамика.


[17.07.2014 17:42:33]
 Взято с ветки
http://www.0-1.ru/discuss/default.as...
Уровни звукового давления от различных источников
0 дБ SPL — специальная измерительная камера;
5 дБ SPL — почти ничего не слышно;
10 дБ SPL — почти не слышно — шёпот, тиканье часов, тихий шелест листьев;
15 дБ SPL — едва слышно — шелест листьев;
20 дБ SPL — едва слышно — уровень естественного фона на открытой местности при отсутствии ветра, норма шума в жилых помещениях;
25 дБ SPL — тихо — сельская местность вдали от дорог;
30 дБ SPL — тихо — настенные часы;
35 дБ SPL — хорошо слышно — приглушённый разговор;
40 дБ SPL — хорошо слышно — тихий разговор, учреждение (офис) без источников шума, уровень звукового фона днём в городском помещении с закрытыми окнами выходящими во двор;
50 дБ SPL — отчётливо слышно — разговор средней громкости, тихая улица, стиральная машина;
60 дБ SPL — шумно — обычный разговор, норма для контор;
65 дБ SPL — шумно — громкий разговор на расстоянии 1 м;
70 дБ SPL — шумно — громкие разговоры на расстоянии 1 м, шум пишущей машинки, шумная улица, пылесос на расстоянии 3 м;
75 дБ SPL — шумно — крик, смех с расстояния 1м; шум в железнодорожном вагоне;
80 дБ SPL — очень шумно — громкий будильник на расстоянии 1 м; крик; мотоцикл с глушителем; шум работающего двигателя грузового автомобиля;
85 дБ SPL — очень шумно — громкий крик, мотоцикл с глушителем;
90 дБ SPL — очень шумно — громкие крики, пневматический отбойный молоток, тяжёлый дизельнй грузовик на расстоянии 7 м, грузовой вагон на расстоянии 7 м;
95 дБ SPL — очень шумно — вагон метро на расстоянии 7 м;
100 дБ SPL — крайне шумно — громкий автомобильный сигнал на расстоянии 5—7 м, кузнечный цех, очень шумный завод;
110 дБ SPL — крайне шумно — шум работающего трактора на расстоянии 1 м, громкая музыка, вертолёт;
115 дБ SPL — крайне шумно — пескоструйный аппарат на расстоянии 1 м;
120 дБ SPL — почти невыносимо — болевой порог, гром (иногда до 120 дБ), отбойный молоток, вувузела на расстоянии 1 м;
130 дБ SPL — боль — сирена, шум клёпки котлов;
140 дБ SPL — травма внутреннего уха — взлёт реактивного самолёта на расстоянии 25 м, максимальная громкость на рок-концерте;
150 дБ SPL — контузия, травмы — взлёт ракеты на Луну с экипажем, на расстоянии 100 м, реактивный двигатель на расстоянии 30 м;
160 дБ SPL — шок, травмы, возможен разрыв барабанной перепонки — выстрел из ружья близко от уха; ударная волна от сверхзвукового самолёта или взрыва давлением 0,002 МПа;
168 дБ SPL — шок, травмы, возможен разрыв барабанной перепонки — выстрел из винтовки M1 Garand на расстоянии 1 м;
170 дБ SPL — светошумовая граната, воздушная ударная волна давлением 0,0063 МПа;
180 дБ SPL — светошумовая граната, воздушная ударная волна давлением 0,02 МПа, длительный звук с таким давлением вызывает смерть;
190 дБ SPL — воздушная ударная волна давлением 0,063 МПа;
194 дБ SPL — воздушная ударная волна давлением 0,1 МПа, равным атмосферному давлению, возможен разрыв лёгких;
200 дБ SPL — воздушная ударная волна давлением 0,2 МПа, возможна смерть;
210 дБ SPL — воздушная ударная волна давлением 0,63 МПа;
220 дБ SPL — воздушная ударная волна давлением 2 МПа;
230 дБ SPL — воздушная ударная волна давлением 6,3 МПа;
240 дБ SPL — воздушная ударная волна давлением 20 МПа;
249,7 дБ SPL — максимальное давление 61 МПа воздушной ударной волны при взрыве тринитротолуола[1]. Давление ударных волн при обычном взрыве может быть больше (максимальное — давление детонации), но это будет ещё не воздушная, а начальная взрывная ударная волна, образованная разлётом продуктов детонации;
260 дБ SPL — ударная волна давлением 200 МПа;
270 дБ SPL — ударная волна давлением 632 МПа;
280 дБ SPL — ударная волна давлением 2000 МПа;
282 дБ SPL — 2500 МПа — максимальное давление воздушной ударной волны при ядерном взрыве[2]. Максимальное давление продуктов реакции в момент ядерного взрыва гораздо больше — до 100 млн. МПа.
300 дБ SPL — 20 000 МПа — среднее давление детонации обычных взрывчатых веществ;
374 дБ SPL — 100 млн МПа — давление в ядерном заряде в момент ядерного взрыва;
467 дБ SPL — 4,63309 × 10113 Па — планковское давление
3salamandra3 ®

[17.04.2018 11:55:03]
 Доброго времени суток! Подскажите, какой уровень звука постоянного шума на кухне в столовой, может кто сталкивался? Никак не могу найти... Или надо брать как помещение с постоянными рабочими местами 75дБ... Заранее спасибо.


[17.04.2018 12:32:49]
 ***75дБ
Не 75 много.
п.14 Залы кафе, ресторанов, столовых-55 дБ, для кухни применительно возьмите 60(65) дБ в зависимости от реального шума.
3salamandra3

[17.04.2018 16:26:30]
 Спасибо за подсказку
  Дискусия закрыта