Допусти ли забор воды из пожарного резервуара на хозяйственно-питьевые нужды

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.06.2014 16:38:18]
 заказчик хочет, не знаю чем обосновать..
говорю ему, там вода отстойная по санпину не пройдет, а он мне я ее менять буду)
там счетчик нуда ставить, а он мне - ставь


[30.06.2014 16:44:36]
 п.9.3 СП10.


[30.06.2014 16:46:37]
 п.5.9.11 СП5


[30.06.2014 17:32:14]
 по п.5.9.11 СП 5.13130 не допускается расход пожарного запаса воды на другие нужды, но по п.9.3 СП 8.131 пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия обеспечения:
- максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения с учетом требований п.5.13 (5.13 наверно опечатка)
то есть, если предусматриваем пожарный запас воды с учетом потребления объема воды на хоз-питье и производство (допустим по регламенту работ на 2 недели воду отключают) то воду можно брать...



[01.07.2014 10:25:22]
 так ваш резервуар предназначен для наружного пожаротушения?


[01.07.2014 11:31:22]
 Ув. morozofkk
так и нет противоречий, если хотят использовать пож.резервуар то пусть используют, но при условии что объем воды на пожаротушение должен быть постоянен, а объем пож.резервуара должен быть расчитан исходя из пож. объем + хоз. питьевые нужны + аварийный объем воды


[01.07.2014 12:06:08]
 morozofkk® делал проект АПТ с резервуаром.
Заказчик для того, чтобы в резервуаре вода не застаивалась забирал ее на технологические нужды предприятия, плюс стояла задвижка с датчиком уровня и автоматически пополняла резервуар из города.

Вопросов у проверяющих не вызвало.


[01.07.2014 12:26:39]
 "плюс стояла задвижка с датчиком уровня" (с)

скажите, задвижка с датчиком уровня на пожарный объем стояла или аварийный?


[01.07.2014 14:23:30]
 СергейКо ®

На сколько мне помнится точно не аварийный.

Там какое-то промежуточное значение было выбрано, из учета того, что когда начнется тушение, резервуар всеравно будет пополнятся, т.е. по сути на технологию можно забрать объем воды = время тушения * подачу водопровода. Плюс расход на нужды не должен быть выше, чем пополнение.

Ну и естественно при тушении все технологическое оборудование отрубается.


[01.07.2014 14:25:29]
 Мы тогда делали проект замены оборудования по существующей насосной с резервуаром. Все "уставки" уже были на тот момент устаканены так сказать "опытным" путем.


[01.07.2014 14:55:21]
 ППР п.60
Запрещается использовать для хозяйственных и (или) производственных целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения.


[01.07.2014 15:01:15]
 спасибо
  Дискусия закрыта