О пристройке ФАП (Ф3.4) к Ф1.4

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.06.2014 13:16:30]
 Уважаемые знатоки норм. Поделитесь своими мнениями по такой ситуации. Строится сельский ФАП (фельдшекско-аккушерский пункт). Зданьице одноэтажное. Площади небольшой. К зданию пристраивается частный жд (для работника ФАП). Такое единое прямоугольное строение. Степень огнестойкости - 4. Класс -С1. Строительство идет из СИП панелей (предел огнест. 45 мин.; К0(15). Пререгородка, делящая Ф3.4 от Ф1.4 аналогичная конструкциям всех стен (СИП -панель), без проемов. ГПН требует предусмотреть противопожарную стену 1-го типа, считая, что это два пожарных отсека. Думаю, что перегибают палку, ибо прямых указаний в нормах об отделении данных функционалов - нет.


[30.06.2014 13:48:03]
 Площади этажей в пределах пожарного отсека не превышены (СП 2.13130.2012).
СП 4.13130.2013, п.5.1.1 На объектах защиты жилого и общественного назначения могут размещаться части зданий, группы помещений или отдельные помещения различного функционального назначения с учетом требований настоящего
свода правил к объектам защиты соответствующего класса функциональной пожарной опасности.
Получается, требований по отделению одного здания от другого нет.
По противопожарным расстояниям тоже все ОК -
4.12 СП 4.13130.2013. Противопожарные расстояния между общественными зданиями и сооружениями не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники) при суммарной площади в пределах периметра застройки, не превышающей допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека, принимаемую по СП 2.13130 для здания или сооружения с
минимальными значениями допустимой площади, и худшими показателями степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности.
Zwer_Nsk ®

[26.03.2019 12:18:29]
 Доброго времени суток!

Подниму темку.

[не надо заниматься никрофилией и поднимать темы поза-поза-поза-прошлых лет. Тем более что ваш вопрос отличается от того что задал автор темы, хоть и объект похож. =Админ ]


Прав ли я, что здание ФАПа (Ф3.4) должно быть II C0?

В соответствии с п. 6.7.19 СП2.13130.2009, амбулаторно-поликлинические учреждения (Ф3.4) следует проектировать не выше 28 м. Степень огнестойкости должна быть не ниже II, класс конструктивной пожарной опасности - не ниже С0.
  Дискусия закрыта