ПИ в квартирах

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.06.2014 14:13:50]
 Хочу поставить в прихожей квартиры дымовые ПИ.
Как к этому сейчас относятся инспекторы МЧС и можно ли доказать, что они не будут реагировать на дым из кухни или от сигареты?


[19.06.2014 17:47:35]
 а чему это противоречит? просто дороже.


[20.06.2014 8:49:44]
 Противоречий в этом нет, но в плане оперативности обнаружения фактора пожара насколько эффективней применение того или иного вида извещателей.
И второй момент, датчики в прихожих квартир предназначены для запуска системы противодымной защиты, а п.14.5 СП5.13130.2009 рекомендует для этой цели дымовые извещатели


[20.06.2014 9:10:15]
 А в плане ложняков как? В прихожей будут курить?


[20.06.2014 9:14:22]
 На мой взгляд дымовые ПИ более эффективны, но вот ложняки действительно непредсказуемы.
На форумах многие пишут, что ПИ срабатывает только при непосредственном направленном выдохе дыма на прибор и с небольшого расстояния


[20.06.2014 9:21:52]
 А в теме "Лоджии Выполнение ЖК или 123-ФЗ/384-ФЗ и перечень нац.стандартов?", что в квартирах надо ставить адресные извещатели, если общая площадью квартир на этаже секции (этаже коридорного, галерейного дома) от 500 кв. метров.


[20.06.2014 9:31:25]
 Ну не скажите, некоторые ПИ вполне предсказуемы
https://docs.google.com/file/d/0BzB2...
Предсказываю полную неэффективность.


[23.06.2014 16:27:37]
 Не забыть про ....
СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные"
7.3.3 Защиту зданий автоматической пожарной сигнализацией следует предусматривать в соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и СП 5.13130. При наличии в здании автоматической пожарной сигнализации следует в помещении консьержки, во внеквартирных коридорах и мусоросборных камерах установить дымовые пожарные извещатели.
Тепловые пожарные извещатели, устанавливаемые в прихожих квартир зданий высотой более 28 м должны иметь температуру срабатывания не более 54 °С.
Жилые помещения квартир и общежитий (кроме санузлов, ванных комнат, душевых, постирочных, саун) следует оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателями, соответствующими требованиям [2].


[26.06.2014 14:39:50]
 А где нужно ставить автономные ПИ в жилых зданиях.
По СП 54.13330.2011 их необходимо ставить в "жилых помещениях квартир", а именно в жилых комнатах. Я так считаю.
Также существует мнение, что их нужно устанавливать также в кухнях, прихожих и кладовых


[26.06.2014 16:10:58]
 Qt ® таблица А.1 "Жилые помещения квартир в жилых зданиях высотой три этажа и более следует оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями". я думаю не "а именно в жилых комнатах", а "а именно в жилых помещениях" - помещениях предназначенных для проживания окромя пункта А.3 СП5


[26.06.2014 16:28:00]
 Gidrant ®:
Я тоже так считаю, но в СП 54.13330.2011 п.7.3.3 "Жилые помещения квартир и общежитий (кроме санузлов, ванных комнат, душевых, постирочных, саун) следует оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателями, соответствующими требованиям".
Повторюсь, некоторые личности ссылаясь на фразу заключенную в скобки, утверждают, что ставить нужно везде, кроме помещений указанных в этих самых скобках, а то что данные помещения не относятся к жилым (они относятся к вспомогательным) помещениям квартиры их абсолютно не смущает


[27.06.2014 16:13:30]
 Я хотел сказать:
- Может Вам в прихожей квартиры надо ставить тепловые?
Я ставлю дымовые в межквартирном коридоре и т. д. в квартире в прихожей - тепловые, в комнатах + кухня - автономные дымовые.


[01.07.2014 10:39:13]
 Alexey_02 ®:
Зачем в кухнях, ведь черным по белому написано "Жилые помещения квартир", кухня не относится к жилому помещению квартиры.
К тому же в кухне велика вероятность ложного срабатывания.
Один автономный датчик в среднем стоит 200 руб.
Для чего нерациональные затраты?
И если следовать такой логике, то если ставим в кухне, тогда почему не должны ставить также в прихожей и в кладовой?


[01.07.2014 17:23:00]
 Я Вам про Фому, а вы мне про Ерёму :)
- Может Вам в прихожей квартиры надо ставить тепловые?

Про кухню, реалии жизни такие, что люди живут (ночуют) на кухнях. Вот и ставлю там. Если в общих чертах, то ставлю там, где люди могут прилечь вздремнуть, поспать и т.п.
И еще к Вам вопросик, в целях просвещения, сейчас делают жилые дома, с так называемыми квартирами студиями "Доступное жилье".
К чему вы относите единственное помещение, и ставите ли там что-нибудь и почему?


[01.07.2014 17:31:55]
 Alexey_02 ®:
В прихожей я и ставлю тепловые.
А вот в дополнение к ним автономные, если нужно.
Квартира-студия представляет собой ничто иное как однокомнатная квартира, часть жилой комнаты которой занимает кухонный уголок.
Естественно здесь предусматривается автономный дымовой ПИ.


[01.07.2014 18:31:17]
 Некоторых и на лестничных клетках спят и подвалах... Там тоже автономникам ставить?


[01.07.2014 19:18:55]
 Qt.
Ясно. Просто не увидел выше слово автономные. Вот и был в недоумении.
Viss.
Я думаю Вы поняли о чём я. Палку прогнуть можно, но не перегибать, а то сломается. Буквоедство - хорошо, но в меру.
Про бомжей. Датчик им подарить, и пусть ходят с ним на голове :)

Я написал, как делаю я. Но я человек со всеми вытекающими ....


[01.07.2014 20:51:56]
 Alexey_02 ®

На кухне они на раз-два сработают на пар. Его отключат и больше не вставят. Вы сначала себе поставьте его на кухню, а потом уж людям.


[01.07.2014 23:16:46]
 
Цитата Viss 01.07.2014 20:51:56
Вы сначала себе поставьте его на кухню, а потом уж людям.
--Конец цитаты------
У меня стоит прямо над плитой на углу верхней полки лет 7 - 8, ни разу не ложнил на пар, хот чайник под ним. Один раз сработал на дым от микроволновки, что-то подгорело внутри.
Так что можно ставить, в NFPA72 относят от плиты метра на 3 примерно.


[01.07.2014 23:22:28]
 ТУСО стоит ? По цене правого крыла Боинга? Давайте что-то более реальное рассматривать...Пока что общие принципы выбора пожарных извещателей не изменились = ценовой ценз 500 рублей.


[01.07.2014 23:27:19]
 У меня Артошка стоит на кухне. Ни разу не сработал, хотя чайник забывали на плите, бывало :)


[01.07.2014 23:37:21]
 Ну вот... Чай - пар - ложняк. Все дымовые извещатели хорошо срабатывают на пар, за исключением тех, что по цене правого крыла Боинга продают.


[01.07.2014 23:57:12]
 Tyco не выпускает автономники, стоит обнинский ИВС ИП212-43М 2002 года выпуска.
Исходная чувствительность была 0,1 дБ/м.


[02.07.2014 0:05:10]
 
Цитата Viss 01.07.2014 23:37:21
Чай - пар - ложняк
--Конец цитаты------
столько пара не было, чтобы наверху автономник сработал.
  Ответ пойдет СЮДА