Прокладка 100 В линий СОУЭ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик


[15.06.2014 21:41:04]
 Ребят, скорее всего, вопрос поднимался уже, прошу прощения если повторюсь...

Проектирую СОУЭ на INTER-M, можно ли проложить линию 100 В в одном общем лотке, где будет СКС, и другие подсистемы? И если можно, то наверное есть смысл взять экранированный кабель? Или не испытывать судьбу и прокинуть кабель отдельно в гофре или кабельном коробе?

Спасибо.


[15.06.2014 21:45:40]
 Вам требование СП 6.13130 мешает:
https://docs.google.com/document/d/1...


[15.06.2014 21:46:47]
 100 В не является безопасным сверхнизким напряжением. СКС, шлейфы - являются. Смотрите требования к БСНН.


[15.06.2014 21:51:16]
 Georg ®
А как же:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Power_o...
Есть PoE инжекторы 60 Вт
http://www.nsgate.ru/nis-3200-100pr....


[15.06.2014 21:58:47]
 75 В - граница для пульсирующего постоянного тока.

В любом случае требования к совместной прокладке определяются именно требованиям к БСНН - возможность работы без снятия напряжения и применения дополнительных мер безопасности.


[15.06.2014 22:09:25]
 Viss ® благодарю, ткнули пальцем ) ну а в таком случае можно проложить 100 В линию СОУЭ в одном канале с шлейфом ПС и световым оповещением? Стоит ли использовать экранированный кабель?


[15.06.2014 22:09:39]
 3) оборудование работает при номинальном значении напряжения постоянного тока или при номинальном амплитудном значении напряжения переменного тока до 50 вольт при условии, что в случае неисправности оборудования произведение значения напряжения при разомкнутой электрической цепи и значения измеренной силы электрического тока, который будет протекать через цепь с возможной неисправностью, превышает 15 вольт-ампер

А это уже вычеркнули?


[15.06.2014 22:11:46]
 kirsun ®

Стоит только для для шлейфов ПС, если применяются аналоговые извещатели типа ДИП34А можно рискнуть и не применять. Если Вы сомневаетесь, что экран правильно заземлят, то не стоит.


[15.06.2014 22:19:32]
 Благодарю! А не знаете у INTER-M нет никаких устройств типа изолятора короткого замыкания?


[15.06.2014 22:20:37]
 >оборудование работает при номинальном значении напряжения постоянного тока или при номинальном амплитудном значении напряжения переменного тока до 50 вольт при условии...

Если это цитата из российского технического регламента, то его давно уже отменили

>ну а в таком случае можно проложить 100 В линию СОУЭ в одном канале с шлейфом ПС и световым оповещением?

Шлейфы - безопасное сверхнизкое напряжение. Либо раздельно, либо вся изоляция кабелей должна выдерживать наивысшее напряжение.


[15.06.2014 22:26:44]
 Georg ® кабели все будут КПСнг(А) FRHF
что значит наивысшее напряжение?


[15.06.2014 22:30:41]
 Изоляция кабелей


[15.06.2014 22:31:51]
 Изоляция всех проложенных кабелей должна быть рассчитана на 100 В (не ниже).


[15.06.2014 22:34:31]
 а, ну там вроде рабочее напряжение не более 300 В, так что получается можно в одном.


[15.06.2014 22:50:31]
 Однако, ошибся. ПУЭ п. 1.7.69 - требуется разделение. Сам речевое оповещение не проектирую. Написал в пояснительной записке требования уже давно - забыл.


[15.06.2014 23:45:57]
 А можно текст пункта, а то в моем пуэ данный пункт касательно заземления что-то...


[16.06.2014 6:11:04]
 Не надо в сторону ПУЭ смотреть, у нас свои пожарные стандарты есть:
СП 5
13.15.14. Не допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274)
Совместная прокладка указанных линий допускается в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч из негорючего материала.
13.15.15. При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274)
Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их защиты от электромагнитных наводок.
Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей.

Вот и достаточно - граница 110В. А то еще телефон будете раздельно в скс прокладывать :)


[16.06.2014 7:12:36]
 Пункт 13.15.14 СП 5 - плохо переписанные пункты ПУЭ. Там всё равно говорится о применении БСНН, но только для оборудования, существовавшего на момент написания


[16.06.2014 7:33:12]
 Все пункты любого СП написано не с нуля, но имеют достаточную юр. силу за крепленную ТР
  Дискусия закрыта