СП 6.13130.2013 п.4.13

[ГОЧС]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.06.2014 11:24:36]
 проектирую стойку речевого оповещения СОУЭ,прислали замечания по подключению стойки к щиту электропитания, согласно СП 6.13130.2013 п.4.13 ( Запрещается установка в цепях питания электроприемников СПЗ
устройств защитного отключения или выключателей, управляемых
дифференциальным (остаточным) током, в том числе со встроенной защитой
от сверхтоков.)
Что это значит ? что стойку оповещения подключать к щиту электропитания без автомата? на прямую?


[11.06.2014 12:33:10]
 Ставьте обычные ВА49-29


[11.06.2014 12:52:34]
 kotomss речь идет о диф. автоматах, а не об обычных максимальных. Диф со встроенным максимальным - нельзя. На просто максимальный - запрета здесь нет.
Диф автомат http://www.prestig.ru/elektrika/avto...
Просто автомат http://www.prestig.ru/elektrika/avto...


[11.06.2014 13:08:12]
 благодарю
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ГОЧС]Тема: СП 6.13130.2013 п.4.13      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.