ограждение лифтовых шахт

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.06.2014 13:03:38]
 Столкнулся с проблемкой. В здании, ранее шахты пассажирских лифтов были выполнены из сетки, ну все видели такие, при этом лифт расположен так сказать в объеме лестничной клетки (простым языком 2 лифта а вокруг лестница) Ныне, после небольшого капитального ремонта и замены лифтов, ограждение лифтовых шах выполнили из металлического профиля. так вот вопрос: законно ли применение статьи 4.25 СП4 по устаноке перегородки 1 типа?


[05.06.2014 13:31:11]
 4.25. Ограждающие конструкции лифтовых шахт (за исключением пассажирских лифтов, опускающихся не ниже первого этажа, с ограждающими конструкциями лифтовых шахт из материалов группы НГ с ненормируемыми пределами огнестойкости, расположенных в объеме лестничных клеток, а также лифтовых шахт, размещаемых вне зданий) и помещений машинных отделений лифтов (кроме расположенных на кровле), а также каналов, шахт и ниш для прокладки коммуникаций должны соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. Предел огнестойкости ограждающих конструкций между шахтой лифта и машинным отделением лифта не нормируется.

Тут же написано "за исключением пассажирских лифтов, опускающихся не ниже первого этажа, с ограждающими конструкциями лифтовых шахт из материалов группы НГ с ненормируемыми пределами огнестойкости, расположенных в объеме лестничных клеток, а также лифтовых шахт, размещаемых вне зданий". Никаких перегородок не требуется, требуется ограждающие конструкции из материалов группы НГ с ненормируемым пределом огнестойкости


[05.06.2014 13:47:16]
 т.е метоллопрофиль не пойдет?


[05.06.2014 13:53:58]
 СП 4.13130.2009 уже отменен, в СП 4.13130.2013 таких требований нет. Есть ст. 88 ФЗ-123
15. Ограждающие конструкции лифтовых шахт, расположенных вне лестничной клетки, и помещений машинных отделений лифтов (кроме расположенных на кровле), а также каналов и шахт для прокладки коммуникаций должны соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. Предел огнестойкости ограждающих конструкций между шахтой лифта и машинным отделением лифта не нормируется.
В общем, делайте из любых материалов группы НГ!


[05.06.2014 13:59:29]
 ну так он как раз и не горючий


[05.06.2014 14:45:06]
 ну и нормально!


[06.06.2014 10:33:04]
 Medovarus ® вы не читаете? скажу проще - Ограждение лифтовых шахт в лестничных клетках не нормируется (лишь бы были из негорючих материалов).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: ограждение лифтовых шахт      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.