Расчет пожарных резервуаров

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.05.2014 8:16:24]
 Подскажите правильно посчитать резервуар!
Имеется дет.сад. По СпецТУ необходим внутренний противопожарный водопровод 2струи по 2.5. Напор в сети по тех условиям водоканала 0,5Атм. По расчетам получается водопровод сделан весь 57 трубой (50) - давление в наибольшей точке нужно 4.1 Атм. Как определить какой объем резервуара нужно предусмотреть?


[29.05.2014 9:07:47]
 Провести гидравлический расчёт (можено по пил В СП 5) и получить необходимые цифры. А каким образом в наивысшей точке получили 41м вод ст, если у ПК с рукавом 51 мм, длиной 20 м и спрыском 13 мм должно быть 21 м. вод ст. (0,21 МПа, 2,1 атм), при ваших условиях из ПК будет больше 3,6 л/с вылетать... каието подозрительно неправильные цифры... Есть норма что у ПК не должно быть больше 0,4 МПа, с учётом увеличения давления по высоте у нижних ПК получим (если 3 этажа здание) в районе 0,5 МПа, за норму вылетели, и уже в самом начале вылетели... как так? Конечно никто не запрещает поставить у ПК диафрагмы... :)
Спроектировать насосную, чтоб вверху давала 4,1 атм, потом у всех ПК поставить диафрагмы :))) нормальный подход :)))


[29.05.2014 9:15:00]
 От блин... :)))) извиняюсь за "идеальный" русский. Почему здесь нет возможности правки сообщений...?
DUP

[29.05.2014 9:34:33]
 ув.FlintFD, здесь запутанная история складывается. Похоже голову местные монтажники задурили. Насосы и разводку Вы рассчитаете правильно, без сомненения. Вопрос проще стоит - какие резервуары нужны, если ввод из города 50 мм. Если не делать эл.задвижку с регулированием подачи и место есть под них, то 2х30м3.


[29.05.2014 9:47:10]
 В сведениях топикстартера есть данные о напоре в сети 0,5 атм, что автоматом предусматривает насосы повысители. А если труба ввода 50мм то на расчёт резервуаров надо считать дебит кредит. В общем как то все исходные данные очень запутанны, я как то не очень понял куда и зачем, как понял так и написал :)


[29.05.2014 10:25:26]
 "Провести гидравлический расчёт (можено по пил В СП 5)" (с)

во как, теперь ВПВ по прил. В СП 5 считается? =)
т.е. обычная гидравлика уже не катит


[29.05.2014 10:29:39]
 если у Вас есть уже требуемый расход, то переводите в м.куб., работать ВПВ должен 3 часа, поэтому полученные м.куб/час умножаете на три - это будет пожарный объем воды, к данному объему воды должен добавиться объем остатка в резервуаре т.н. аварийный объем.


[29.05.2014 10:34:40]
 Разве я говорил об исключительном использовании прил. В СП 5? Где...?Странно, вроде я намекнул на возможность его применения... (фраза (испр.) "можно и по прил. В СП 5") Таблицы Шевелёва и др. варианты (легетимные) никто и не отменяет, не надо пожалуйста делать из меня нехорошего человека, который исключительно СП 5 навязывает, сможет человек по обычной гидравлике замутить, его право...
как то так...


[29.05.2014 10:35:37]
 грубо говоря, 2х2,5 л/с - это 18 куб.м/ч, т.е. пожарный объем - 54 куб. м. Аварийный объем (от завоздушивания) считается из расчета установкой под "заливом"и геометрии резервуара. Я бы накинул 30%, т.е. получается 70 кубов, но можно и рассчитать. Вот тот минимальный объем резервуара, ниже которого не должно быть.

Уточнение делается при гидравлическом расчете сети трубопроводов.



[29.05.2014 10:40:07]
 "не надо пожалуйста делать из меня нехорошего человека, который исключительно СП 5 навязывает" (с)

никто и не думал, просто не каждый может откинуть ненужные формулы из прил. В СП5 и начнет искать коэффициент производительности, тогда как на руках у него уже есть требуемый расход и напор))))


[29.05.2014 10:43:39]
 При расчёте необходимо учесть возможность пополнения резервуара от сети городского водопровода во время этих 3-х часов (резервуары меньше получатся) и необходимый объём воды необходимо принять по расходу наиболее близко расположенных к насосу ПК (и низко), т.к. после расчёта в этих ПК будет наибольший расход, в случае принятия на них нормативного расхода, на верхних (и дальних) ПК нормативного расхода не получаем.


[29.05.2014 10:45:16]
 Если не суметь откинуть ненужные формулы СП 5 то сомневаюсь что получится по простой гидравлике посчитать ))))


[29.05.2014 10:51:28]
 "необходимый объём воды необходимо принять по расходу наиболее близко расположенных к насосу ПК (и низко), т.к. после расчёта в этих ПК будет наибольший расход, в случае принятия на них нормативного расхода, на верхних (и дальних) ПК нормативного расхода не получаем." (с)

согласен, но это следующий шаг - гидравлический расчет сети трубопроводов

"При расчёте необходимо учесть возможность пополнения резервуара от сети городского водопровода во время этих 3-х часов (резервуары меньше получатся)" (с)

это уже оптимизация, т.к. у нас допускается пополнение во время тушение, но не обязаловка))))

"Если не суметь откинуть ненужные формулы СП 5 то сомневаюсь что получится по простой гидравлике посчитать" (с)

хм, не совсем так, знаю водопроводчиков, считают гидравлику трубопроводов, но специфику с интенсивностями орошения не знают - это российская фишка на АУПТ )))
DUP

[29.05.2014 11:19:07]
 
Цитата СергейКо29.05.2014 10:35:37
накинул 30%, т.е. получается 70 кубов
--Конец цитаты------

Когда на стадии "П" ни чем разработчик не ограничен, можно «от фонаря» и больше чем 30% объема сверху закладывать. Нормы СП8 эту цифру не обозначили. Но когда это детский сад, (если это не шутка), то место где разместить эти резервуары с водой еще найти надо, и по моему, надо проводить расчетоы по минимизации этого объема воды.

Имеется в виду электрозадвижка, которая при пожаре откроется и будет одновремненно с работой стволов пополнять резервуар. Тем более, что из трубы d=50 с напором 0,5 атм. за три часа натекает приличный объем воды. Больше чем половина того, что предлагается. Пятый класс, вторая четверть, но с Бернулли.

FlintFD правильно говорит, потери напора - по СП5, треб. расход и напор на стволе - по СП10, а потери в рукавах - по сравочнику РТП.


[29.05.2014 11:26:55]
 Что тут обсуждаем, непонятно, некорректные исходные данные и понеслась... как обычно... Топикстартер, тоже как обычно, пропал.

То что интенсивность это фишка именно систем АУПТ согласен, но во всём нормальном мире (чего там например в Уганде принимают, даже боюсь предположить :))))))


[29.05.2014 11:38:55]
 "Когда на стадии "П" ни чем разработчик не ограничен, можно «от фонаря» и больше чем 30% объема сверху закладывать. Нормы СП8 эту цифру не обозначили. Но когда это детский сад, (если это не шутка), то место где разместить эти резервуары с водой еще найти надо, и по моему, надо проводить расчетоы по минимизации этого объема воды." (с)

опять двадцать пять, нравится Вам в экстрасенсов играть не видя ни гидравлического расчета, ни схемы уже все прикинули. Вопрос был простой:

"Как определить какой объем резервуара нужно предусмотреть?"

я показал как объем принять, ув. FlintFD ® уточнил те тонкости, которые делаются пир гидравлическом расчете.
DUP

[29.05.2014 12:12:23]
 В первом приближении, чтобы не заморачиваться с расчетами, надо посмотреть сколько в бочку натекает из этого ввода d=50 мм, пересчитать на 3 часа и вычесть из требуемого объема на тушение.


[29.05.2014 12:30:49]
 Водопровод сделан 50 трубой, а ввод 80 труба. И притом подрядчик вместо отдельной трубы на пожарные нужды проложил одну общую и на хозяйственно-питьевой водопровод! я так понимаю необходимо делать обводную линию с установкой электрозадвижки.

СергейКо ®
грубо говоря, 2х2,5 л/с - это 18 куб.м/ч, т.е. пожарный объем - 54 куб. м.

объем поступающей воды из водопровода (80 труба) получается 27,13 м3/час
Нам необходимо в течении 3 часов работа - получается 81,4 м3.
расстояние до самого дальнего ПК 50 метров, высота 8,7м
Получается что необходимо выбрать насосы с напором воды 27,7м и с подачей 18 куб.м/ч, насос на примере выбираем - Многоступенчатый центробежный насос серии Grundfos CR 15-06 -макс производительность 23м3/ч

Получается расход воды для противопожарного водопровода в течении работы 3 часов необходимо 69м3.

Вроде так


[29.05.2014 12:57:16]
 Чтоб голову разгрузить и в течении пары секунд прикинуть необходимое давление: на каждые 100 метров горизонтального трубопровода падение 10 м.вод.ст. на каждые 10 метров вертикального трубопровода соответственно 10 метров падение давления. Получаем (ну очень примерно) 5+8,7+21=34,7 м.вод. ст. (напор 34,7 метра), откуда взяли напор 27,7м?


[29.05.2014 13:00:39]
 Как и сказал, напор плюс-минус... по нормальному пересчитал, примерно так и выходит, но на расход 5л/с из одного ПК надо 38 метров напор.
DUP

[29.05.2014 13:01:13]
 
Цитата Питкин 29.05.2014 12:30:49
получается 27,13 м3/час
--Конец цитаты------


С таким вводом Вам резервуары не нужны. Надо правильно сделать насосную и рассчитать ВПВ.


[29.05.2014 13:03:36]
 http://yadi.sk/d/Ig7fHn-rRaZUW
http://yadi.sk/d/ozfmW6ynRaZre


[29.05.2014 13:28:13]
 посчитаем участок от магистрального водопровода до ПК : (0,4(2,6)*2)/110=0,025
0,4 длина участка
2,6 расход воды требуемый
110 удельная характеристика трубы 50

т.к. у нас необходимый напор у Напор у пож. Крана (L=20 м, d=16 мм), м=10 м. тогда 10+0,025=10,025

теперь определяем от насоса до самой крайней точки (ПК) (50(2,6)*2)/110=3,073

теперь 10,025+3,073=13,097м

Потеря напора - (8,7(высота) +3,073+0,025)/2=5,899м
Необходимый напор получается 13,097+8,1+5,899=27,7

Правильно же или вообще глупость сморозил?


[29.05.2014 13:35:35]
 и это только для 1 струи по 2.5 - а вот если 2 струи по 2.5 - где нужно увеличивать или в формулы вместо 2,6, ставить 5,2 и дальше считать


[29.05.2014 13:39:56]
 "объем поступающей воды из водопровода (80 труба) получается 27,13 м3/час" (с)

слушайте, какой-то странный подход у Вас к расчетам.

Есть нормативное требование на обеспечение НЕ МЕНЕЕ, а есть реальное требование ПО ФАКТУ.

Вам дали нормативный объем исходя из 2 струи по 2,5 л/с, Вы начинаете придираться и советовать фактические напоры при этом забывая про напор из ТУ.

Как всегда, кто в лес, кто по дрова.


[29.05.2014 13:40:55]
 "советовать фактические напоры при этом забывая про напор из ТУ." (с)


пардон, про расход из ТУ
DUP

[29.05.2014 13:42:45]
 
Красиво представлено у Вас, ув.FlintFD, сопровождение автоматизированного расчета. Понятно, что в отличии от АУПТ он конечно попроще. Небось серьезные фирмы покушаются
на методику. "Зашить" бы ее надо, а то стырют и распространят за бесплатно.


[29.05.2014 13:44:55]
 А вот еще-количество воды поступающее от водопровода согласно диаметра трубы рассчитано- а вот как его завязать с необходимым давлением в водопроводе! дано 0,5м согласно п. 12.13 СНиП 2.04.01-85*
--При давлении в наружной сети водопровода менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) следует перед насосной установкой предусматривать устройство приемного резервуара. Получается нужно предусматривать


[29.05.2014 13:45:55]
 для того, чтобы правильно определить необходимость и объем резервуара:

1. Открывает ТУ на водоснабжение и переписываем цифры гарантированного расхода и напора.

2. Предварительно по нормативным требованиям определяем требуемый расход и напор

3. Сопоставляем цифры и делаем вывод о необходимости повысительных установок, резервуаров.

4. Проводим уточняющий гидравлический расчет трубопроводов сети ВПВ.

5. При необходимости выполнения резервуара учитываем возможность пополнения объема воды во время тушения (при желании)

Что не так?


[29.05.2014 13:46:04]
 Надо нарисовать расчётную схему, определиться с исходными данными. В расчётной схеме будет два ПК, на разных стояках, поэтому суммарно считать расход из одного ПК неправильно, давления (и соответственно расходы) на тех ПК будут разные!
И правильно, надо принимать по ТУ расходы (опять же если спрыск 13мм то нет 2,5л.с, есть 2,6, при 16 мм 2,5 уже есть)
DUP

[29.05.2014 13:49:00]
 
Цитата СергейКо 29.05.2014 13:39:56
27,13 м3/час" (с)слушайте, какой-то странный подход у Вас к расчетам.
--Конец цитаты------

Проверил, это близкое значение к теоретической истине.


[29.05.2014 13:49:20]
 Ув. FlintFD ®
насколько я понял, расчет Вы сделали без сети?


[29.05.2014 13:49:35]
 Такие дискуссии меня в молодость возвращают, когда ничего не знал и не понимал... :)))) а сейчас с трудом понимаю, что многие вещи, кажущиеся мне уже аксиомой, молодыми специалистами воспринимаются как лишний элемент системы :))))


[29.05.2014 13:50:40]
 "объем поступающей воды из водопровода (80 труба) получается 27,13 м3/час" (с) ---------((1,5*3,14*(0,08*0,08))/4)*3600=27,13м3/ч
1,5-скорость движения воды


[29.05.2014 13:51:37]
 "Проверил, это близкое значение к теоретической истине." (с)

это не теоретическое, т.к. теоретическое это 2х2,5 = 5 л/с или 18 кубов но не 27,13


[29.05.2014 13:52:30]
 Расчёт тупо взят, от ПК до насосной 50 метров 50-той трубы, по средней шероховатости. ПК на 50, рукав 20 м, спрыск 13мм.


[29.05.2014 13:52:42]
 "Такие дискуссии меня в молодость возвращают, когда ничего не знал и не понимал... :)))) а сейчас с трудом понимаю, что многие вещи, кажущиеся мне уже аксиомой, молодыми специалистами воспринимаются как лишний элемент системы :))))" (с)

вот в этом то и проблема что многие не понимают разницы между теорией и фактами.
DUP

[29.05.2014 13:53:10]
 
Цитата Питкин 29.05.2014 13:44:55
0,05 МПа (0,5 кгс/см2) следует перед насосной установкой
--Конец цитаты------

А в СП10 для ВПВ такого требования вроде как нет.


[29.05.2014 14:01:46]
 Есть требование, что минимальное давление, возможное в сетях, обеспечивающих п/п нужды должно составлять 10 метров в.с.


[29.05.2014 14:09:01]
 FlintFD ® а сейчас с трудом понимаю, что многие вещи, кажущиеся мне уже аксиомой, молодыми специалистами воспринимаются как лишний элемент системы :))))

Ведь только так и можно чему то да научиться и еще огромное спасибо за помощь, про многие моменты даже и не думал что их нужно учитывать. И я наоборот за то чтоб если делать все так делать правильно. Пофигизм здесь не прокатывает. Ответственность как никак.

"считать расход из одного ПК неправильно"
а я считаю самый дальний ПК-чтоб так давление было в норме соответственно другие ниже ПК давление будет больше


[29.05.2014 14:17:45]
 Считаем дальний ПК естественно, но на расход 2,5, потом прибавляем второй ПК, который согласно планам обеспечивает вторую струю. Соответственно, второй ПК просто обязан иметь давление чуть больше, т.к. он ближе к насосу, а сразу весь расход (2,5х2) из самого дальнего считать не правильно.
DUP

[29.05.2014 14:19:21]
 
Цитата FlintFD 29.05.2014 14:01:46
должно составлять 10 метров в.с
--Конец цитаты------

Я понимаю это требование по другому. Напор <10 м.в.ст. - это касается только пожарных автомобилей, устанавливаемых на пожарный гидрант, потому что там потери напора присутствуют - на гидрант, колонку и рукав.
Для насосной станции , когда из ввода D=80 мм идет 7,5 л/с , а забирается насосами 5,2 л/с все законы гидравлики соблюдены. В том числе закон Ломоносова-Ловуазье про сохранение материи и вещества. Поэтому кавитацией здесь и близко не пахнет.

Действительно для насосных АУП в СП5 там такое есть, хотя по-моему тоже это лишнее. Все от диаметра ввода зависит.

А нормы СП10 для ВПВ этого и не требуют. Если резервуар в данном случае все-таки поставить, то это будет в автоматическом режиме наполнения-останова с электрозадвижкой, ну типа пульсирующей какой-то системы: вкл-откл-вкл-откл и т.д.. И все на коротком временном интервале. Причем Вы же знаете задвижка не мгновенно открывается и закрывается бывает и до 30 с. Не надежно это при таком гарантированном расходе на вводе. Фуфло какое-то.


[29.05.2014 14:19:32]
 а я считаю самый дальний ПК-чтоб так давление было в норме соответственно другие ниже ПК давление будет больше
бред написал какой то. извиняюсь

Хотел сказать что-расчет велся для самого дальнего ПК! Получается нужно и для промежуточного какого то брать (по середине например) так? тогда расход еще больше будет!!!



[29.05.2014 14:22:21]
 не посередине, а именно второй ПК который обеспечивает подачу второй струи в любую точку защищаемых помещений совместно с первым.


[29.05.2014 14:26:11]
 DUP
Ну а что если установить - не электрозадвижку, затвор с электроприводом! а в резервуар предусмотреть устройство типа поплавка с бачка в туалете-упал уровень включилась подпитка, догнало необходимый объем закрылась


[29.05.2014 14:27:02]
 Остальные естественно обеспечат необходимые расходы. А расчитывать необходимое количество воды необходимо по двум самым ближним к насосу ПК, т.к. из них самый высокий расход. Имеем примерно так, расчитали по двум самым дальним, в притык поставили ёмкости, а пожар может быть в любой точке, и соответственно из двух ближних ПК к насосу вода вылетит просто быстрей чем за три часа (весь объём предусмотренной воды), соответственно не обеспечили норму 3 часа на здание, а обеспечили 3 часа гдето в самом дальнем участке здания.


[29.05.2014 14:27:12]
 я так думал стояки просто сдвоенные сделать, по расстояниям проходит


[29.05.2014 15:11:58]
 так относительно расчета-правильно просчитал?
DUP

[29.05.2014 15:47:38]
 
Цитата Питкин 29.05.2014 14:26:11
затвор с электроприводом! а в резервуар предусмотреть устройство типа поплавка
--Конец цитаты------

Затвор с эл.приводом годится. Но для двухходовых с поворотной заслонкой на 90о, время открытия тоже 12 с.(типа ПЗУ или Немен). Чего меньжуетесь с резервуаром-то, или в СТУ вписали?

Насчет унитазного устройства контроля с поплавком - не надо. Застрянет еще или утонет. Есть специальные для систем пожаротушения датчики уровня типа РОС (Рязань) или УКУ (Бийск).

Цитата Питкин 29.05.2014 15:11:58
правильно просчитал?
--Конец цитаты------

Так FlintFD все выложил!
DUP

[29.05.2014 16:06:38]
 
Цитата СергейКо 29.05.2014 13:51:37
теоретическое это 2х2,5 = 5 л/с или 18 кубов но не 27,13
--Конец цитаты------.

ув.СергейКо, про потенциальные возможности самого ввода d=80 толкуем (27,13 м3/час). Этот ввод шарашит больше чем требуется, в теории больше чем 7,5 л/с. А пойдет на тушение всего 2х2,6=5,2 л/с. Только и всего.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Расчет пожарных резервуаров      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.