количество выходов на кровлю производственного здания

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[28.05.2014 13:02:05]
 как применять п.6.2.8 СП 4.13130???
один выход на кровлю (на каждые полные и неполные 40000 м2 кровли), в том числе для зданий:
- одноэтажных - по наружной открытой стальной лестнице.

если количество выходов на кровлю устанавливает п.7.3.
Число выходов на кровлю (но не менее чем один выход) и их расположение следует предусматривать в зависимости от класса функциональной пожарной опасности и размеров здания и сооружения:
- по пожарным лестницам через каждые 200 метров по периметру зданий и сооружений класса Ф5.


[18.09.2019 21:14:36]
 morozofkk ® вам удалось разобраться?


[18.09.2019 21:15:17]
 это есть в СП 56, но там речь идет о технологических выходах


[19.09.2019 9:59:54]
 Опачки. Так разбираемся.... С начало так - п.6.2.8 СП 4 предъявляет требования к наружным открытым лестницам (это не пожарные лестницы).
п.7.3 это требование к пожарным лестницам, для деятельности только пожарных подразделений. То есть у тебя по 6.2.8 должна быть лестничная клетка наружная (тип Н3 вроде), а пожарные ставишь через каждые 200 м по периметру.


[19.09.2019 12:23:32]
 с этим я сгласен. нахера в пожарном СП писать тогда про техн.выходы на кровлю без каких-либо требований по ограничению распространения пожара с кровли?


[19.09.2019 12:43:15]
 Непонятно техническая она или нет. Но если здание выше 1-го этажа то это лестница может считаться эвакуационной (по фз 123).


[19.09.2019 13:26:41]
 все нашел. забыл этот пункт:
Сп 56
п.5.21
Для обеспечения деятельности пожарных подразделений выходы на кровлю следует предусматривать в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

нахера только они этот пункт продублировали в СП4? гильотину в студию


[19.09.2019 14:08:59]
 Потому что ты в части пожарной безопасности не можешь выполнять требования СП 56 на основании "перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".


[02.10.2019 12:44:26]
 Как хорошо, что я сделал базу из писем МЧС https://morozofkk.ru/pisma-mchs/id19...
Письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России «о разъяснении требований нормативных документов» от 26 ноября 2014 г. N 5471эп-1-22-13-5
4. По мнению специалистов института, количество выходов на кровлю (по наружным открытым стальным лестницам (3-го типа) - для одноэтажных зданий или из лестничных клеток - для многоэтажных производственных зданий) высотой от планировочной отметки земли до карниза или верха парапета 10 м и более необходимо определять из расчета 1 выход на каждые полные и неполные 40000 м2 кровли (п. 6.2.8 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"), а размещение наружных открытых стальных лестниц типа ПI принимать в соответствии с п. 7.3 СП 4.13130.2013 (по периметру зданий через каждые 200 м).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: количество выходов на кровлю производственного здания      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.