Социально-реабилитационный центр и дизель электростанция

[Социалка]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Сибиряк14 ®

[27.05.2014 9:00:54]
 Подскажите нормативную базу для аргументирования необходимости наличия или отсутствия дизельной электростанции для резервирования электроснабжения нового социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.


[27.05.2014 10:36:33]
 Для начала определитесь с классом функциональной пожарной опасности здания. Если будет Ф1.1, то подойдет следующий пункт.
п. 15.1 СП 5.13130.2009
Электроснабжение систем противопожарной защиты зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей должно обеспечиваться от трех независимых взаимно резервирующих источников питания, в качестве одного из которых следует применять автономные электрогенераторы.
(п. 15.1 в редакции изменения № 1, утвержденного приказом МЧС России от 01.06.2011 № 274)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Социалка]Тема: Социально-реабилитационный центр и дизель электростанция      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.