АУПТ в электрощитовой

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Сергей_П

[26.05.2014 17:05:39]
 Имеем производственное здание которое будет оборудовано спринклерной системой пожаротушения на воде. Но есть электрощитовая где водой не можем тушить. Нужно оборудывать своей АУПТ электрощитовую, я не могу найти обоснование для какого то конкретного вида тушения(Газ или порошок), подскажите что я могу сделать в этой ситуации


[26.05.2014 17:38:57]
 Газовое пожаротушение - оптимальный вариант.
http://pozhproekt.ru/projects/proekt...


[26.05.2014 17:48:12]
 Порошок берите (имхо). Обоснование см. по способности огнетушащего вещества тушить определенные виды пожаров.


[26.05.2014 18:46:48]
 В том то и дело что с порошок не тушит пожары класса "Е", коим евляются электроустановки.


[26.05.2014 18:50:12]
 Мне предлагают модули порошкового пожаротушения для каждого щита...


[26.05.2014 19:50:05]
 
Цитата Сергей_П 26.05.2014 17:05:39
подскажите что я могу сделать в этой ситуации
--Конец цитаты------
для начала - спросить у заказчика, насколько ему дороги эти щиты.


[26.05.2014 21:01:27]
 http://www.eternis.ru/netcat_files/m...
предназначенный для локализации и тушения пожаров класса А, В, С и электрооборудования (до 1000 вольт)

Мало какие модули не тушат электрощитовые.

Вот еще тунгус:
http://www.tinko.ru/media/catalog/do...
Колхоз им.1-го Мая

[27.05.2014 8:30:29]
 Если разговор идет о действительно важном объекте, то лучше газ - типа Хладон 125 или 227 или ТФМ.


P.S.

Viss, ну Вы же авторитетный специалист, зачем Вам это? Эта штука, которую пропагандируете уже не впервОй, с весом порошка 10,8 кг по паспорту тушит с шести метров площадь 84 м2 ! То есть высыпает меньше стакана (128 грамм), в основном псевдосжиженной кальцинированной соды на метр квадратный. А сколько там долетит до пола и проникнет в коммутационный шкаф - неизвестно. Да, даже Коперфильд такое боится показывать! Потому что не получится гарантированно потушить пожар.

В любом порошковом составе абсолютно отсутствует эффект охлаждения, а значит будет повторное воспламенение . Не говоря уже о антипроникающей способности любого порошка, при тушении пожаров класса A. Ну какое тушение?



[27.05.2014 9:21:23]
 Это был всего лишь ответ на [26.05.2014 18:46:48] - у нас в стране очень широкое применение получили порошковые ОТВ, и склады и торговые залы, всё тушим, в то время как за рубежом даже в местах с временным пребыванием люди их нельзя применять.
Все знают, что порошок защищает только от пожарника, по факту только на срыв пламени можно надеяться и там тоже от случая к случаю.
Вот тунгус СТУ по стеллажи получил - типа тушить так тушить модель 10СТ, ну и чего? Хлопнет один раз а дальше?
Тоже и с электрощитовыми - речь только как бы отделаться, не говоря о том, что при пуске порошок в каждую щелочку автоматов забьется.

Тушить хладоном я думаю будет очень жирно, либо модули аэрозольного тушения:
http://azimut-b.ru/catalog/103
либо газового:
http://azimut-b.ru/catalog/111
ipa

[27.05.2014 9:51:07]
 Уважаемый Колхоз им.1-го Мая, поясните пожалуйста, а как возникнет повторное возгорание в электрощитовой? И вообще, откуда возникнет само возгорание в электрощитовой? Надеюсь мешки с самовозгорающимися опилками электрика Васи мы в расчет брать не будем?



[27.05.2014 10:21:37]
 --И вообще, откуда возникнет само возгорание в электрощитовой?


для обычного типового админ здания:
плохой контакт- местный нагрев- возгорание, плавление, обильное дымовыделение пвх изоляции(это только в теории все там нг)
открытого пламени там скорее не будет

место возгорания, как правило, локализуется внутри щита

имел подобную ситуацию на подшефном объекте- стоял один СС, сработал, вскрыли щитовую- вызвали меня навести порядок


а порошком щиты сверху посыпать можно...
или газом...
вот только как туда электрики потом попадать будут что бы схему для тушения обесточить...
сигнализируйте и успокойтесь


[27.05.2014 10:32:41]
 А точно электрощитовую нужно тушить? У нее наверняка категория В4 будет.


[27.05.2014 10:51:44]
 --А точно электрощитовую нужно тушить? У нее наверняка категория В4 будет.

ТК площадь установок пожаротушения превышает 40% здания то тушится все помещения.

Обратился в фирму порошкового пожаротушения, сказали мы сделам все за вас только дайте планировки. Жду ответа


[27.05.2014 10:59:50]
 А.4. В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.
А.5. Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40% и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения, за исключением помещений, перечисленных в п. 4.


[27.05.2014 11:25:16]
 А чего В4 ? Давайте сразу Г назначим... Или посчитаем кабели и В2.
Или всё-таки сделаем вывод о том, что помещение по ст.27 ТР не подлежит разделению на категорию и потушим его просто так помещение.


[27.05.2014 11:25:32]
 Сейчас выведаю категории помещения у заказчика.


[27.05.2014 14:13:57]
 Сергей_П
а что за фирма, они все стадии на своем оборудовании проектируют или им предоплата нужна?


[27.05.2014 14:23:06]
 morozofkk
Нет, просто на сайте http://bizone-tech.ru/, я позвонил сказал что мне надо они сказали мы можем сделать расчет количества модулей за вас бесплатно, дайте только планировки.


[27.05.2014 17:22:47]
 Фирма насчитала 4 порошковых модуля, на 60тыЩ расчет у них по классу пожара "А". Они с неба высрали мне интересно этот класс пожара или как? Электрощитовая это электроустановка => класс пожара будет "Е". Заказчик пока не ответил про класс пожароопастности помещения, жду...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: АУПТ в электрощитовой      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.