АПС -9-14-17-ти этажного 8-ми секционного дома

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.04.2014 18:14:17]
 Подскажите, пожалуйста, надо ли оснащать 9-ти этажную секцию жилого 9-14-17-ти этажного дома АПС. В СП 5 говориться "Перечень зданий, сооружений, помещений и ... подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией....".Те надо защищать все здание? И еще, 28 метров - это пол или потолок последнего этажа или вообще кровля? подскажите, пожалуйста.


[30.04.2014 19:19:03]
 СП 5.13130 А.2. Под зданием в настоящем приложении понимается здание в целом или часть здания (пожарный отсек), выделенные противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го типа.

https://docs.google.com/file/d/0Bw0B...
3.1. высота здания: Высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая
верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок
поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной
стене. При отсутствии открывающихся окон (проемов) высота расположения этажа определяется
полусуммой отметок пола и потолка этажа. При наличии эксплуатируемого покрытия высота здания
определяется по максимальному значению разницы отметок поверхности проездов для пожарных
машин и верхней границы ограждений покрытия.


[30.04.2014 22:46:28]
 По Высоте здания все очень понятно, огромное спасибо. Высота 9 эт.секции до 28 м.
Из пояснительной записки:"Здание жилого дома запроектировано I степени огнестойкости и выполняется из материалов, имеющих пределы огнестойкости и классы пожарной опасности не менее требуемых. Проектом предусмотрены строительные конструкции с пределами огнестойкости не менее:
- несущие конструкции каркаса зданий : вертикальные продольные и поперечные стены - монолитные железобетонные – R 120;
-наружные ненесущие стены жилого дома – Е 30;
- колонны и пилоны монолитные железобетонные R 120 ;
-междуэтажные перекрытия и покрытия железобетонные плиты REI 60;
- стены лестничных клеток REI 120;
-марши и площадки лестниц R 60.".
Из этого описания можно ли сделать вывод, что каждая секция является пожарным отсеком, а следовательно 9-ти этажная секция не должна оснащаться АПС? В проекте мы не оснащали 9 эт. секцию, но пришло "распоряжение" дооснастить. Вопрос доделывать или не доделывать не стоит, но просто хотелось бы разобраться для себя на будущее.



[01.05.2014 9:03:29]
 Нет, сведений о наличии перекрытий REI150 нет - все что ограничено наружными стенами один единый пожарный отсек. Соответственно защищать все секции и большие и маленькие.


[01.05.2014 16:45:15]
 Viss ® [01.05.2014 9:03:29] ...защищать все секции и большие и маленькие.

Viss ®, вы не прав!


[01.05.2014 17:30:59]
 По-любому ваши междсекционные стены имеют предел огнестойкости не менее REI 150. Поэтому 9-этажную секцию можете не оборудовать АПС. Только убедитесь, что в этой секции нет лифтов для перевозки пожарных подразделений (могут быть согласно ч. 15 ст. 89 ФЗ-123), а также нет незадымляемых лестничных клеток (у меня был в практике был случай - в 5-этажной секции сделали лестничные клетки типа Н1 - соответственно, подпор воздуха в ЛШ, дымоудаление с компенсацией из коридоров, запуск ДУ от АПС ))))


[01.05.2014 19:10:08]
  Это опять ПЗ: "....внутренние ненесущие перегородки, отделяющие мусоросборную камеру от смежных помещений EI 45, между коридором и помещениями EI 45, МЕЖСЕКЦИОННАЯ СТЕНА REI 150, межквартирные стены EI 150..." Значит, если МЕЖСЕКЦИОННАЯ СТЕНА REI 150, и нет ни подпора, ни дымоудаления, то однозначно не делать АПС.
Но из ПЗ понять этого нельзя."...Жилой дом оборудуется внутренним противопожарным водопроводом. Установка пожарных кранов предусматривается в коридорах этажей с учетом тушения каждой точки помещения тремя, двумя и одной струями в 17,14,12 и 9…-этажных секциях, согласно СНиП 2.04.01-85* ( см раздел ВК)...".
"...В жилом доме запроектирована противодымная защита:
- подпор воздуха в шахты лифтов;
-дымоудаление из коридоров на этажах..."
Пока никто сказать не может будет ли все это в 9 эт. секции. Спасибо за ответы.


[01.05.2014 22:59:40]
 Да эти пояснительные записки такие профессора пишут, что впору их в сборник анекдотов включать! Там и линолеум с пределом огнестойкости встречается ))) Так что если в этой 9-этажной секции лифтов для пожарных и незадымляемых лестничных клеток нет - никаких противопожарных систем там устраивать не надо. Надо только автономники и шланг 15-метровый для внутриквартирного пожаротушения.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: АПС -9-14-17-ти этажного 8-ми секционного дома      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.