Установка водомера в системе противопожарного водопровода

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.04.2014 21:14:08]
 Добрый вечер. В нашей компании в здании смонтировали систему спринклерного пожаротушения и внутреннего пп водопровода. По проекту планировалось запитать систему от сетей рядом расположенного завода. Но перед врезкой заводчане уперлись, устанавливайте счетчик воды. Как я понимаю, если установить счетчик, то не будет необходимого расхода воды. Труба сто пятьдесят. Даже не знаю, есть ли такие водомеры.
Подскажите пожалуйста, имеется ли нормативный документ, позволяющий доказать, что установка водомера на пп водопровод запрещается? Хозяйственно-питьевой водопровод отдельный, труба 32.
Или нужно заказывать проект на установку приборов учета? Если ставить в колодце на обводной трубе и задвижки опечатывать, то кто их буде открывать во время пожара. Врезка на территории завода за забором с проходной.


[24.04.2014 21:36:22]
 может вам поможет байпас с эл.управляемым от АУПТ клапаном?


[24.04.2014 21:36:25]
 А что - технических условий на присоединение от завода не было?
Задвижка при необходимости может быть электрифицированной и опломбированной.


[24.04.2014 21:38:47]
 Байпас с D=150.
Положение клапана и показания счетчика можно вывести на завод - пусть контролируют постоянно.


[24.04.2014 21:43:21]
 А зачем вообще байпас при отдельной сети на пожаротушение?
Вы как себе это представляете?


[24.04.2014 21:55:37]
 Vohr ® [24.04.2014 21:14:08] ... имеется ли нормативный документ..
СП-30 п.7.2.8 ....В противопожарных водопроводах счетчики воды не устанавливаются.


[24.04.2014 22:04:09]
 я так понял, что есть ещё потребители, расход на которые нужно контролировать.
Иначе решение слишком простое и озабоченность завода непонятна.


[25.04.2014 11:00:06]
 А может сослаться на "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 02.07.2013)

Статья 11. Предоставление водных объектов в пользование на основании договора водопользования или решения о предоставлении водного объекта в пользование
3. Не требуется заключение договора водопользования или принятие решения о предоставлении водного объекта в пользование в случае, если водный объект используется для:

4) забора (изъятия) водных ресурсов в целях обеспечения пожарной безопасности, а также предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;

Статья 53. Использование водных объектов для обеспечения пожарной безопасности
1. Забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из любых водных объектов без какого-либо разрешения, бесплатно и в необходимом для ликвидации пожаров количестве.
2. Использование водных объектов, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности, для иных целей запрещается.


[25.04.2014 12:09:17]
 Спасибо, помогли
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Установка водомера в системе противопожарного водопровода      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.