Принцип работы газоанализатора в подземной парковке?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.04.2014 11:07:49]
 В подземеной парковке есть дымоудаление, вентиляции, которая постояно работает, вопрос, когда газоанализатор (и другие приборы реагирующие на газы) заметит превышение нормы, то включатся вентиляторы и откроются клапаны дымоудаления?

Или как-то по-другому? Должна быть аврийная вентиляция?


[09.04.2014 15:30:34]
 Если без подробностей, - противодымная вентиляция должна включаться автоматически при срабатывании дымовых пожарных извещателей или при срабатывании пожаротушения (для порошка, ТРВ и газа - на время задержки пуска). При срабатывании газоанализатора - можно ускорить процесс очистки воздуха в гараже, включив противодымную вентиляцию ВРУЧНУЮ (нажав на кнопку ДУ около эвакуационного выхода).


[10.04.2014 9:17:03]
 Добрый день!
На подземных работах, при срабатывании газоанализатора, АГЗ отключала подачу энергии на работающие механизмы, а местные вентустановки либо включались, либо продолжали работать.


[10.04.2014 11:25:12]
 > можно ускорить процесс очистки воздуха в гараже, включив противодымную вентиляцию ВРУЧНУЮ (нажав на кнопку ДУ около эвакуационного выхода).<

А равзе не автоматически должно быть? Ведь там может никого не быть.



[10.04.2014 11:45:57]
 вообще при системе оснащении автостоянки системой газоанализа, должна предусматриваться вентиляция 2 скоростная. 1 скорость - обычный режим, 2 скорость - аварийный.

Противодымная вентиляция используется при возникновении пожара, а не при загазованности.


[10.04.2014 12:14:49]
 СергейКо, благодарю тебя.


[10.04.2014 12:36:30]
 Делал АОВ - автоматизировали шкафы вентиляции с выходом RS-485 modbus с газоаналитической системой СКВА - через АРМ Алгоритм (Болид) т.е. системы полностью независимая от противодымной вентиляции.
Получили сигнал - увеличили воздухообмен.


[11.04.2014 8:53:34]
 >Dimma
Газосигнализатор установить в помещении дежурного персонала (п. 6.13 СНиП 21-02-99). Я делал так: Порог 1 - включение общеобменной вентиляции автостоянки и световая сигнализация по месту, Порог 2 - световая и звуковая сигнализация по месту, световая и звуковая сигнализация в помещении дежурного персонала. На каждые 200 м2 автостоянки - один датчик.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Принцип работы газоанализатора в подземной парковке?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.