Пар для тушение пожара.

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Дмитрий

[06.04.2014 14:44:38]
 Необходим расчет количества пара при тушении пожара


[06.04.2014 18:15:28]
 Никогда не делал, но можно посчитать за приемлемое вознаграждение. Я так понимаю речь идет о системе пожаротушения?
SDU

[06.04.2014 19:44:54]
 dizel2012 ® [06.04.2014. Это не система пожаротушения. Когда-то паровые системы были как вариант тушения, но после случаев серьезного травмирования людей паром (в автоматическом режиме работы установок) их изъяли из нормативов. Dizel2012 это в самом старом.
Система осталась только на НПЗ у трубчатых печей, в виде паровой завесы, при аварии на какой нибудь ЭЛОУ-АВТ.


[06.04.2014 20:10:20]
 Помню, что видел методику. И нашел, не такая и древняя
http://www.norm-load.ru/SNiP/old-sni...
Ну и ветка без проблем
http://www.0-1.ru/discuss/?id=11724


[06.04.2014 20:20:47]
 http://www.academygps.ru/img/Uchebni...
Тушение пожаров с помощью водяного пара (как влажного насыщенного, так и перегретого) основано на разбавлении концентрации ки-
слорода до таких пределов, при которых продолжение горения становитсяневозможным (при концентрации кислорода 15 % и менее). Наряду с этим происходит и некоторое охлаждение зоны горения, а также механический срыв пламени струями пара.
Наибольший эффект применения пара достигается в достаточно гер-
метизированных слабо вентилируемых помещениях объемом до 500 м3 с
использованием влажного насыщенного пара. Возможно также применение перегретого и мятого (отработанного) пара. При пожаре в помещении,
ограждающие конструкции которого нагреты выше температуры конденсации пара при атмосферном давлении, эффект тушения достигается объемной концентрацией пара, равной 35 %. При более низких температурах происходит интенсивная конденсация пара, и пожар может быть не потушен. Расход пара принимается с учетом возможной конденсации его в зависимости от герметичности помещений.
В этом случае фактическая объемная концентрация пара в начальный
момент выпуска его в помещение будет выше огнетушащей концентрации.
Так, при времени выпуска, равном 3 мин, и удельном расходе пара
0,002 кг/(с·м3) и 0,005 кг/(с·м3) концентрация пара соответственно 60 и 150 %. Паротушение применяется на объектах, где по условиям совместимости допускается контакт пара с веществами и материалами, подлежащими тушению, а мощность паросилового хозяйства позволяет расходовать пардля целей пожаротушения без ущерба для основного производства и без дополнительных затрат на сооружение магистрального паропровода большой протяженности.
Паровое пожаротушение широко применяется на судах, предприятиях
химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленно-
сти, а также в окрасочных и сушильных камерах ряда отраслей промыш-
ленности (деревообработка, производство горючих стройматериалов, до-
мостроительные предприятия, автомобилестроение и др.).
Многие технологические процессы и аппараты, а также открытые ус-
тановки на нефтеперерабатывающих заводах для локализации пожара
обеспечиваются устройствами, создающими паровые завесы.
Методика расчета паровой завесы изложена в Приложении Н, ГОСТ Р
12.3.047–98 ССБТ Пожарная безопасность технологических процессов.
Общие требования. Методы контроля [17].
При проектировании паровых установок пожаротушения нужно учи-
тывать следующие особенности:
1. Помещения должны быть достаточно герметизированными, а их
объем не превышать 500 м3.
2. Автоматический пуск допускается только для помещений, не свя-
занных с пребыванием в них людей.
3. В качестве датчиков используются спринклеры и тепловые пожар-
ные извещатели.
4. Впуск пара в защищаемое помещение может предусматриваться как
с помощью перфорированных трубопроводов, так и через насадки (сопла), врезанные в трубы.
Трубопроводы располагаются по периметру помещения на расстоянии
200–300 мм от пола. Отверстия и выпускные насадки устанавливаются таким образом, чтобы впуск пара происходил внутрь защищаемого помещения, а не вдоль стенок (перегородок).
Для тушения локальных очагов устраиваются шланги со спрысками.
5. Требования к размещению узлов управления те же, что и для водя-
ных АУП.
Само приложение Н
http://files.stroyinf.ru/Data1/7/707...
Как говорится все в ваших руках
SDU

[06.04.2014 21:12:12]
 
Цитата dizel2012 06.04.2014 20:10:20
И нашел, не такая и древняя
--Конец цитаты------

Из нормативных – одна из самых. Хотя есть еще более древний первоисточник и он более подробный применительно к расчету паром. На его основе делали еще СН 75-66.

В.Ф.Ходаков. Устройство и расчет установок для тушения пожаров паром. ВШ МООП РСФСР, 1962, 19 страниц. Проверял в yandex, там его к сожалению не нашел. Очень подробно изложены устройство, механизм истечения пара, расчет паропровода в том числе перфорированного и магистральных, расчет насадков, и примеры расчета. Вообще к.т.н. В.Ф.Ходаков один из основоположников расчета систем водяного пожаротушения.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 