Этажность здания школы в соответствии с СП 2.13130

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.03.2014 16:53:08]
 Помогите разобраться. Здание школы (ВПО-4.1), на 330 учащихся, С0, II-ая степень огнестойкости, допускается ли 3 этажа?


[20.03.2014 16:56:55]
 А, ВПО-4.1 это что такое?
Военизированная пожарная охрана, четыре бойца и караульная собака???
Или четыре отделения и начальник???


[20.03.2014 17:02:40]
 Класс конструктивной пожарной опасности здания укажите.


[20.03.2014 17:14:17]
 так С0, вроде?



[21.03.2014 8:19:13]
 ВПО - описка, извините, имелось в виду класс функциональной пожарной опасности 4.1, класс конструктивной пожарной опасности - С0, степень огнестойкости - II


[21.03.2014 8:57:31]
 Объект действующий, или проектируемый? Если действующий - какого года постройки?
нетника ®

[21.03.2014 9:26:05]
 Проектируемый. Очень стесненный участок, по этому хотелось бы 3 этажа. Согласно СП 118 Общественные здания и сооружения допускается до 5 этажей, а по СП 2.13130.2009 по табл. 6.13 только 2, по СП 2.13130.2012, если по количеству мест - то 2 этажа, а если исходить из степени огнестойкости и конструктивной пожарной опасности- то можно 3? Или я что-то не правильно понимаю?


[21.03.2014 10:00:07]
 На сколько я помню, СП 2.13130.2012 еще не включен в Перечень нацстандартов и СП, утвержденный Приказом Ростехрегулирования №1573. По таблице 6.13 СП 2.13130.2009 также указано допустимая высота - 5 метров, т.е. 2 этажа, а вот по СП 2.13130.2012 допускаются трехэтажные для вашего здания.


[21.03.2014 15:09:07]
 Любопытно, а как тогда рассматривать:
"Приказом МЧС России от 23.10.2013 № 678 утверждено изменение № 1 к своду правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».
Введено в действие с 2 декабря 2013 г." ? (Цитата с сайта ВНИИПО)
Если действие СП 2.13130.2012 приостановлено, то зачем утверждать изменения?
А Приказ Ростехрегулирования №1573 (в ред.Приказа Росстандарта от 30.07.2013)


[22.03.2014 11:19:39]
 примите I степень


[24.03.2014 14:17:02]
 "примите I степень"
К сожалению проблематично - заказчик настаивает на скатной кровле - следовательно деревянные стропила, обрешетка и т.д. и т.п.


[24.03.2014 15:08:26]
 Нормируется предел огнестойкости строительных конструкций БЕСЧЕРДАЧНЫХ покрытий. Если у вас будет чердак - то пределы огнестойкости строительных конструкций покрытия не нормируются. Вывод - устраивайте чердак.


[24.03.2014 16:04:43]
 п.5.4.5.СП 2.13130 "...В зданиях I – IV степеней огнестойкости с чердачными покрытиями, при стропилах и (или) обрешетке, выполненных из горючих материалов, кровлю следует выполнять из негорючих материалов, а стропила и обрешетку в зданиях I степени огнестойкости подвергать обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности..."
п 5.4.3 СП 2.13130 "...Не допускается использовать огнезащитные покрытия и пропитки в местах, исключающих возможность периодической замены или восстановления, а также контроля их состояния..."
Вылезает недешевая огнезащита деревянных конструкций кровли, а объект бюджетный, и как правило, в скатной кровле не избежать труднодоступных мест для повторной обработки!


[24.03.2014 16:12:04]
 Нетника ®, как Вы элегантно забыли полностью указать год выпуска СП 2.13130, а именно 2012. Как всем давным-давно известно - этот СП 2.13130.2012 пока можно выкинуть в печку )))


[24.03.2014 20:58:13]
 предложите заказчику металл, обоснуйте нормативно, что дерево не пройдет (вреде Г1, а тут НГ надо)


[25.03.2014 14:16:50]
 "...как Вы элегантно забыли полностью указать год выпуска СП 2.13130, а именно 2012. Как всем давным-давно известно - этот СП 2.13130.2012 пока можно выкинуть в печку )))..."
Госэкпертиза принимает в соответствии с нормами СП 2.13130.2012!


[25.03.2014 14:23:17]
 "предложите заказчику металл, обоснуйте нормативно, что дерево не пройдет (вреде Г1, а тут НГ надо)"
Это конечно вариант, но заказчик скорее согласится на плоскую кровлю, чем на удорожание, в связи с применением металла...хотя...
Спасибо за предложение!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Этажность здания школы в соответствии с СП 2.13130      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.