 Здравствуйте, уважаемые форумчане.
При расчете количества модулей порошкового пожаротушения МПП-2,5-2С (БУРАН-2,5-2С) для склада площадью 60.3 кв.м с высотой потолков 2.12 м возникла пара вопросов.
Во-первых, в паспорте на модуль пожаротушения указана огнетушащая способность при высоте его установки 3+-0.5 м. Для моего случая (2.12 м) как определить огнетушащую способность?
Во-вторых, в помещении склада на потолке имеются балки высотой 0.25 м, которые делят потолок этого склада на 4 части. Я так понимаю, это повлияет при расчете кол-ва модулей на коэффициент k2 (коэффициент запаса, учитывающий затененность возможного очага загорания). Или же эти балки повлияют на что-то другое?
Заранее спасибо за ответы.


[06.03.2014 10:01:15]
 См. методку - приложение И к СП5


[06.03.2014 10:20:45]
 Так я его и смотрю.
На первый вопрос ответа там нет.
На второй - я сомневаюсь в определении площади, затененной оборудованием S3 при расчете коэффициента k2. Как мне ее высчитать для балок высотой 25 см?


[06.03.2014 10:40:03]
 
Цитата dobryaaasha 06.03.2014 9:58:01
При расчете количества модулей порошкового пожаротушения МПП-2,5-2С (БУРАН-2,5-2С) для склада площадью 60.3 кв.м с высотой потолков 2.12 м возникла пара вопросов.
--Конец цитаты------
Никак.
Ставь четыре настенных модуля "БУРАН-8Н" - высота от 2,0м для них штатная, а балки можно не учитывать, если в каждом из четырёх отсеков стоит свой модуль. Настенное крепление избавит работников склада от необходимости регулярно биться о них головой.
А БУРАН-2,5 по площади пришлось бы ставить так много, что с пусковыми приборами пришлось бы мудрить ...


[06.03.2014 13:51:51]
 затенение будет не от балок на потолке, а от стеллажей, если они присутствуют, т.е. если полки на этих стеллажах широкие, то во на нижних как раз и получается затенение.
я бы балки в счет не брал
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Расчет количества модулей порошкового пожаротушения      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.