Категория помещения аккумуляторной

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[04.03.2014 11:28:02]
 Добрый день, уважаемые!

Прошу вас проконсультировать еще раз по поводу категории аккумуляторной. Есть Аккумуляторный цех с отдельным входом, в нем находятся помещения собственно аккумуляторной, где они заряжаются, его я посчитала, здесь же еще помещения зарядной и кислотной, так они называются по плану.
Вопрос.
Зарядная, находятся зарядные аппараты, от них кабели в аккумуляторную идут, длина кабелей около 10 м.
Кислотная - дистиллированная вода в пластиковых бутылях.
Подскажите, как поступить с этими помещениями?


[04.03.2014 14:53:09]
 Считаете по фактической нагрузке.
Зарядная - кабель (оболочка). Кислотная - полиэтилентерефталат.
И там и там будет - В4.


[04.03.2014 15:05:04]
 Спасибо. С кабелем понятно, а кислотной нет пустых бутылок, а непустые не могут загореться по определению, в них же вода. Как мне обосновать выбор расчета.


[04.03.2014 15:11:28]
 Обоснуйте это эксперту, но по СП12.13130 это не учитывается.


[04.03.2014 15:21:33]
 Спасибо.
  Дискусия закрыта