О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Контроль пусковой цепи на обрыв и КЗ при сигнале на запуск путём размыкания реле

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
rvv ®

[25.02.2014 20:29:17]
 Зашёл у нас тут спор с разработчиками проекта на одно из наших зданий.
У них пуск ДУ и останов ОВ осуществляется от С2000-КПБ, на конец пусковой линии которого прицеплен УК-ВК. Т.е. есть напряжение - выход УК-ВК замкнут, шкаф вентиляции получает сигнал


[25.02.2014 20:29:54]
 от С2000-КПБ, на конец пусковой линии которого прицеплен УК-ВК. Т.е. есть напряжение - выход УК-ВК замкнут, шкаф вентиляции получает сигнал "норма" и работает. Пропало напряжение - разомкнулось реле УК-ВК, шкаф получил команду на запуск/останов.И всё бы было шикарно, если бы не одно "но" - у них в проекте был один сигнал на останов/запуск, а в реальности их нужно 20, да ещё разбросанных по зданию. Мне бы, честно говоря, хотелось бы обойтись установкой С2000-СП2 в соответствующих местах.
Считаю, что в данном случае, при установке СП2 непосредственно возле шкафов, вся эта хитрость с УК/ВК совершенно лишена смысла, поскольку участок между УК/ВК и клеммой шкафа мы всё равно не контролируем, а обрыв этого провода приведёт просто к останову вентиляции, либо запуску ДУ ("пуск" от шкафа ДУ контролируется отдельно).


[25.02.2014 20:34:33]
 Ну да. СП2 это и есть УК/ВК, только с интерфейсом.


[25.02.2014 20:55:35]
 Ну да. СП2 это и есть УК/ВК, только с интерфейсом.

Хм ;-) Такой подход ещё не встречал, но абсолюто с ним согласен..

Кстати, СП4 кому-нибудь уже довелось попробовать? Вроде с марта поставки обещают? Очень уже хочется начать их ставить, вместо костылей из комбинации блоков...


[25.02.2014 22:25:49]
 По вентиляции всё ок - даже СНиП 41-01-2003 требовал контролировать до расцепителя, а не "и после". А вот по ДУ всё просто:
- ТР требование предъявляет, значит оборудование только сертифицированное. Сертификат у УК-ВК сами знаете какой.
- По ТД http://www.tinko.ru/media/catalog/do... это устройство (как и СП2) не предназначено для управления ДУ.
- п.14.4 СП5.
- Не говоря о нашей любой песне про ППУ
- Да и ГОСТ Р 53325 п.7.2.1.1 и т.д. можно применить.


[26.02.2014 7:29:36]
 Контроль должен быть до исполнительного устройства. Определение исполнительного устройства приведено в ГОСТ 14691-69.

mavas01 ®

[26.02.2014 9:41:53]
 Для замены УК-ВК, в свете требований современных нормативов ( в то числе ГОСТ Р 53312-2012), разработано специальное исполнение УК-Д (02) в корпусе коробки монтажной огнестойкой (КМ-О d). В отличии от УК-ВК:
- обеспечивает контроль цепи 220 В любых клапанов;
- контролирует наличие питающего напряжение 220 В на клапане;
- иеет защелку по цепи 220В и образно говоря "не открывает ОЗК во время пожара" при нарушение линии связи команды управления 24 В;
- при включении группы ОЗК обеспечивает последовательный сдвиг с задержкой порядка 30-60 мс, что исключает бросок тока по по цепи 220 В;
- имеет возможность установки переключателя Откр.- Закр. по месту установки клапана.
- сертификат хороший ( входит в состав многокомпонентного ППУ).
Конечно перспективным является применение СП4, но его надо еще купить и изучить специфику работы.


[26.02.2014 11:15:40]
 С Болидом УК-Д будет работать?


[26.02.2014 11:19:12]
 есть ещё УКЛСиП.
mavas01 ®

[26.02.2014 11:46:35]
 Действительно для сыковки УК-Д (02) (исп. КМ-О) с КПБ ( либо с любой другой системой) есть УКЛСиП (Б или РП), которое устанавливается одно на группу до 40 УК-Д. Не путать с УКЛСиП (С), этот управляет одним ОЗК без промежуточного блока. При этом УК-Д (02) данного исполнения устанавливается в районе размещения клапана ( "настенный" вариант установки), УКЛСиП (С) - предпочтительно в силовом шкафу на этаже.


[26.02.2014 12:05:58]
 Промежуточных блоков для клапанов - до фигищи, тот же БУОК и БУКП.
Вопрос не в управлении клапанами, вопрос в передаче сигнала "пожар " на ШУВ.

На управление клапанами мы им СП4 поставили, заодно и посмотрим, как у Болида будет ситуация с поставками и что вообще за зверя они создали.


[28.02.2014 10:25:52]
 УК-ВК - это надежно. У С2000-СП2 слабые коммутационные параметры. Контакты УК-ВК не разу не залипали, а вот у С2000-СП1 и С2000-СП2 - пару раз было (по-первой) потом только УК-ВК.
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.