Присвоение адреса дип34а

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.02.2014 17:38:01]
 Помогите пожалуйста. Нужно присвоить адрес датчику. В наличии имеется преобразователь RS232-USB, С2000 Ethernet, С2000КДЛ. Как это сделать? Пытаюсь эзернет подключить к ноуту через преобразователь к нему по 485 подключаю кдл и к ужо подключаются датчик. Упрог ничего не видит. Что я делаю не так. Я совсем новичок в этом деле. Если можно объясните поподробнее. Заранее спасибо


[25.02.2014 18:44:54]
 В принципе, нужный Вам порядок действий здесь: http://bolid.ru/files/373/566/s2_eth... (п. 1.4.5.1).

Вам нужно С2000-Ethernet подключать к ноуту через ЛВС (сетевой кросс-кабель), а затем к С2000-Ethernet подключать С2000-КДЛ по RS-485.

По RS-232 С2000-Ethernet всё же нужно будет подключить предварительно для его настройки.

Если есть возможность, проще взять С2000/С2000М или С2000-ПИ и подключить через них:

Компьютер -> Преобразователь USB-RS232 -> С2000М -> С2000-КДЛ -> ДИП-34А.


[25.02.2014 19:00:23]
 Использовать с2000м возможности нет. А эзернет упрог почему то не видит


[25.02.2014 19:33:41]
 Возьмите преобразователь USB-RS-485 и не парьтесь. С его помощью будете видеть приборы напрямую. Компьютер - USB-RS-485-С2000-КДЛ. Ну кроме C2000-Ethernet. Он по СОМ порту программируется, его подключать через USB-RS232.

>>А эзернет упрог почему то не видит

Потому что он Ethernet-порт, а Упрог работает только с СОМ-портами. Там можно виртуальный СОМ-порт из эзернета создать при помощи RSSettings http://bolid.ru/production/orion/po-... но там возни много.


[25.02.2014 19:40:40]
 Ребят спасибо за советы но все таки проблему нужно решить с имеющимся оборудованием(см.выше)другое просто нет возможности взять. Это уже не моя прихоть а такая ситуация. Начальство млин...


[25.02.2014 19:42:03]
 Я так понимаю эзернет то должен быть виден через 232 преобразователь


[25.02.2014 19:45:22]
 SergeiT ®

Если через СОМ-порт подключаете к компьютеру - да, должен быть виден.

Драйвера на преобразователь поставили? Номер СОМ-порта в диспетчере задач какой?


[25.02.2014 19:48:43]
 Драйвера установлены com3 показывает.Если я правильно понимаю упрог должен считывать конфиг прибора а он его не находит


[25.02.2014 19:52:15]
 SergeiT ®

Номер порта в Упроге тоже третий?


[25.02.2014 19:53:47]
 з.ы. Джампер в режим конфигурирования поставили?


[25.02.2014 19:55:59]
 Ну я нажимаю считать конфиг из прибора. Он выдает окно невозможно открыть ком1 он занят потом выходит окно там я ставлю ком3 жму поиск и ничего...


[25.02.2014 19:57:24]
 Джампер на конфиге


[25.02.2014 19:57:28]
 Тогда либо джампер на С2000-Эзернет, либо подключили неправильно. TxD и RxD перепутали.


[25.02.2014 20:00:50]
 Тх и Rx уже несколько раз проверил


[25.02.2014 20:01:20]
 з.ы. Питание на эзернет подали?


[25.02.2014 20:03:37]
 Питание подано


[25.02.2014 20:05:47]
 Тогда у меня кончились варианты.


[25.02.2014 20:10:50]
 Все равно спасибо за то что откликнулись
ipa

[25.02.2014 21:03:49]
 попробуйте не только сом3: 2, 4,5...


[25.02.2014 22:20:36]
 Нужный порт в диспетчере устройств отображается. С дровами могут быть проблемы - опять же проблемы с дровами отображаются в диспетчере устройств.


[26.02.2014 8:29:28]
 Я так понял, что у Вас один датчик. Может быть, есть смысл поменять его адрес с заводского без использования uprog? Это можно сделать, непосредственно, в уже смонтированной АУПС. У пульта такая возможность есть.


[26.02.2014 9:07:25]
 Всем огромное спасибо!!! Проблема решилась банальной сменой ком порта. Правда так и не понял почему)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Присвоение адреса дип34а      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.