Минимальная высота АУП

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.02.2014 15:54:41]
 Подскажите пожалуйста, допустим есть два помещения, высотой 2,2 метра (подвесного потолка нет), возможно ли ставить к примеру СВН-10?
Мне не совсем понятно есть ли предельно минимальная высота АУП
МП-20

[25.02.2014 16:26:54]
 
Цитата NighT 25.02.2014 15:54:41
возможно ли ставить к примеру СВН-10?
--Конец цитаты------
Разок было такое - для подвала высотой до 2,0 м., но применяли с вогнутой розеткой и размещение спринклера "вверх". Или можно, как вариант, использовать оросители настенного исполнения.

Не встречал ограничений по минимальной высоте монтажа. Но можно ссылаться на требование п.5.2.15 При устройстве установок пожаротушения в помещениях, имеющих технологическое оборудование и площадки, горизонтально или наклонно установленные вентиляционные короба с шириной или диаметром свыше 0,75 м, расположенные на высоте не менее 0,7 м от плоскости пола, если они препятствуют орошению защищаемой поверхности, следует дополнительно под эти площадки, оборудование и короба установить спринклерные оросители или распылители.

Так понимаю, что для вашего случая, по моему мнению, можно и СВН поставить. Только если это гараж - то обязательно цапанут.

Чтобы не допускать этого я по п. 5.2.21 СП5 и п.2.9.12 Пособия к ВСН 25-09.67-85 в местах, где имеется опасность механического повреждения оросителей, они должны быть защищены специальными ограждающими устройствами, не ухудшающими интенсивность и равномерность орошения.
Имеется в виду защитная решетка mod/SGR Сhander или аналог Tyco


[25.02.2014 17:00:28]
 Да, не, не царапнут. Боятся что люди убьются о них)


[25.02.2014 17:08:09]
 NighT ® все зависит от назначения помещений.
Если у вас там перемещаются/работают люди, значит
"Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м"
Т.е. ниже опускать нельзя.

Если это гараж, то по стояночным СП тоже ниже 2м нельзя.


[25.02.2014 17:18:15]
 Требований по минимальной высоте установки оросителей нет. Помимо высоты прохода (чтоб трубы действительно не ниже 2-х метров были) надо обратить внимание на карту орошения, расстояние между оросителями уже ни как не 4 метра будет! У оросителей розеткой вверх карта пошире будет на малых высотах установки, в данной ситуации их и надо ставить. В общем смотрите карты орошения и переносите это всё на планы (берёте диаграмму орошения и смотрите на каком расстоянии от оси оросителя кривая орошения упрётся в пол), в общем разберётесь :)


[25.02.2014 17:22:30]
 А в принципе можно и настенного исполнения оросители поставить (вот только ширина прохода не более 4-х метров должна быть, расстояние между оросителями никто не отменял), но можно разработать СТУ и поставить при ширине помещения метров 16, у тайко неплохие горизонтальные есть, карта орошения красиво смотрится :)


[25.02.2014 17:34:17]
 Короче если это путь эвакуации, то 2м минимально, если не путь эвакуации то вообще разницы нет, спасибо всем.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Минимальная высота АУП      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.