Армированное стекло или можно другое?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.02.2014 18:33:49]
 Армированное стекло или можно другое?

Зайду со стороны эксплуатации МКД. На Н1 периодически выбивают армированные стекла, Управ.компании пишут в институты письма, а можно о оргстекло или закаленное стекло?

В нормах идет упоминание на Армированное стекло.
Я не понимаю, почему нельзя поставить стекло гостированное с маркировкой на удар твердым телом. Или пленочку наклеить?

Или здесь работает правило в СП четко написано...армированное.


[25.02.2014 9:35:51]
 п.7.2.3 СП 54.13330


[25.02.2014 11:16:47]
 Разбирались недавно с этим вопросом - на армирование есть ГОСТ, в котором указано, что значит "армирование". А значит это - проволокой. Хотя мне тоже непонятно было почему пленкой нельзя. Нам нужно было стеклопакет ставить, чтобы л/к не промерзала, а там армированных стекол не бывает. Пришлось делать тепловой тамбур.
Короче, еще один нормативный бред.


[25.02.2014 12:01:12]
 СП 1.13130.2009
4.2.7 Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом.

5.4.5 В лестничных клетках и лифтовых холлах допускается предусматривать остекленные двери, при этом в зданиях высотой четыре этажа и более - с армированным стеклом.

СП 54.13330.2011
7.2.3 В лестничных клетках и лифтовых холлах допускается предусматривать остекленные двери, при этом - с армированным стеклом. Могут применяться другие виды противоударного остекления.

СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные (пункт в 1047-р не входит)

7.2.3 В лестничных клетках и лифтовых холлах допускается предусматривать остекленные двери, при этом в зданиях высотой четыре этажа и более - с армированным стеклом.



[25.02.2014 21:56:12]
 Может кто письмо писал по этой теме в ВНИИПО?


[26.02.2014 15:48:33]
 Могут применяться другие виды противоударного остекления.


[26.02.2014 16:13:19]
 Один из них!
Это с чего Вы взяли???


[26.02.2014 16:22:17]
 см. первый мой пост.


[26.02.2014 16:25:39]
 А чего тут смотреть то - какой-то левый документ, противоречащий нд по ПБ.


[26.02.2014 16:38:12]
 Не нравится, не пользуйтесь.


[26.02.2014 16:42:27]
 Вы и эксперту с инспектором так ответите??


[26.02.2014 16:45:36]
 Эксперту да, инспектору даже не буду пытаться что-то объяснять.


[26.02.2014 17:29:20]
 Написал письмо - завтра направлю в ВНИИПО.


[26.02.2014 18:52:23]
 Про армированное стекло в архивах нашел: http://yadi.sk/d/chL1YfYiJb3mV


[27.02.2014 8:06:17]
 "... в документах отсутствуют требования по применяемым способам армирования стекла"
т.е. армирование может быть предусмотрено любым способом.


[27.02.2014 8:30:10]
 Ув.Red_line23 ®, в выложенном Вами письме имеется ссылка на п.5.4.16 СП 2.13130.2012.
В данном пункте имеется следующее требование:
"При разделении здания на пожарные отсеки противопожарными перекрытиями или техническими этажами стены лестничных клеток должны иметь предел огнестойкости не менее REI 150".

В связи с этим вопрос по огнестойкости дверей в этих стенах.
У Вас случайно нет пояснений по данному вопросу?


[27.02.2014 8:31:20]
 один из них (в запасе)®, немного не так.

"В нормативных документах ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ отсутствуют требования по применяемым способам армирования стекла".


[27.02.2014 8:42:02]
 существенное замечание :)
А на нет, и суда нет. Валяй как душе вздумается.
Или может быть Вы знаете способы армирования изложенные в других нормативных документах (не пожарных)?
Если так, то не томите и предъявите народу.


[27.02.2014 8:50:47]
 один из них (в запасе) ®

[27.02.2014 8:30:10] Ув.Red_line23 ®, в выложенном Вами письме имеется ссылка на п.5.4.16 СП 2.13130.2012.
В данном пункте имеется следующее требование:
"При разделении здания на пожарные отсеки противопожарными перекрытиями или техническими этажами стены лестничных клеток должны иметь предел огнестойкости не менее REI 150".

В связи с этим вопрос по огнестойкости дверей в этих стенах.
У Вас случайно нет пояснений по данному вопросу?

Раз ничего особенного по этому поводу не написано, то действуем по нормам:
В обычных лестничных клетках зданий высотой не более 15 м и зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3 и Ф1.4, независимо от их высоты, допускается предусматривать двери с ненормируемым пределом огнестойкости. При этом в зданиях высотой более 15 м указанные двери должны быть глухими или с армированным стеклом.
Двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 и Н3 (кроме наружных дверей) должны быть противопожарными 2-го типа для зданий высотой до 50 м и 1-го типа для зданий высотой 50 м и более.



[27.02.2014 9:03:50]
 Вот в этом-то и состоит вопрос.
Какой смысл в пределе огнестойкости (150 минут) стен л/к, если двери не имеют предела огнестойкости?


[27.02.2014 10:16:14]
 Ну не всегда двери ЛК не имеют предела огнестойкости. Согласно п. 5.4.16 иногда имеют ))) А смысл в нормативных документах по пожарной безопасности не всегда имеется...


[27.02.2014 10:40:47]
 Ну в данном контексте речь идёт как раз о разделении здания на пож.отсеки (т.е. речь идёт о недопущении распространения ОФП из одного отсека в другой). И поэтому не понятно. Стены в 150 минут предусмотрели, могли бы в таких случаях и двери соответствующие поставить. Думаю это единичные случаи и никто бы против не был.
Лично я не считаю, что условие не распространения ОФП из одного отсека в другой обеспечено.
А вообще, для такого случая, думаю лучшим вариантом было бы выполнение лестничных клеток типа Н2 или Н3.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Армированное стекло или можно другое?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.