О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

необходим ли отдельный выход из художественной мастерской

[ГОЧС]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Демидов

[21.02.2014 22:27:36]
 Добрый день! Просветите, пожалуйста! Имеется в собственности небольшое нежилое помещение (8,5 м2) на первом этаже жилого дома. (бывшее помещение консъержки) Знаю, что по нормам пожарной безопасности необходим отдельный выход, однако слышал, что если статус помещения будет - художественная мастерская и т.п., то отдельный выход не требуется. Так ли это?






[Демидов, Напоминаем вам, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться=Админ]


[22.02.2014 11:31:31]
 По СП 54.13330.2011 есть норматив, но по верхним этажам:
4.13 На верхнем этаже жилых зданий допускается размещать мастерские для художников и архитекторов, а также конторские (офисные) помещения с численностью работающих в каждом не более 5 чел., при этом следует учитывать требования 7.2.15 настоящего свода правил.
7.2.15
Помещения общественного назначения должны иметь входы и эвакуационные выходы, изолированные от жилой части здания.
При размещении в верхнем этаже мастерских художников и архитекторов, а также конторских помещений допускается принимать
в качестве эвакуационных выходов лестничные клетки жилой части здания, при этом сообщение этажа с лестничной клеткой следует предусматривать через тамбур с противопожарными дверями. Дверь в
тамбуре, выходящая на лестничную клетку, должна предусматриваться с открыванием только изнутри помещения.
Допускается устройство одного эвакуационного выхода из помещений учреждений общественного назначения, размещаемых в первом и цокольном этажах при общей площади не более 300 м2 и числе работающих не более 15 чел.

Так что в случае первого этажа придется делать отд. выход наружу. Так и Вам, и жильцам удобнее будет.
Сергей

[22.02.2014 14:47:31]
 Скажите, как тогда увязать со всем вышесказанным материалы судебной практики (апрель 2013 года, Арбитражный суд Самарской области), а именно:
 "Утверждение заинтересованного лица о том, что нежилые помещения не обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами изолированными от жилой части здания в секции No 1 на 1 этаже, в секции No 2 на 11 этаже жилого дома, что является нарушением СНиП 31
2003 п. 7.2.15; СНиП 21 97 является необоснованным.
Согласно пункт п. 7.2.15 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 No 390,
помещения общественного назначения должны иметь входы и эвакуационные выходы, изолированные от жилой
части здания. При размещении в верхнем этаже мастерских художников и архитекторов, а также конторских помещений допускается принимать в качестве эвакуационных выходов лестничные клетки жилой части здания, при этом сообщение этажа с лестничной клеткой
следует предусматривать через тамбур с противопожарными дверями. Дверь в тамбуре,выходящая на лестничную клетку, должна предусматриваться с открыванием только изнутри помещения. Допускается устройство одного эвакуационного выхода из
помещений учреждений общественного назначения, размещаемых в первом и цокольном этажах, при общей площади не более 300 кв.м.
и числе работающих не более 15 человек.
 В рассматриваемой ситуации нежилые помещения, расположенные в секции No 1 на 1-м этаже, 11-м этажах жилого дома,по параметрам площади, по параметрам работающих в них количеству людей и по иным
параметрам, указанным выше,полностью совпадают с требованиями, указанными в пункте 7.2.15 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012
No 390.
Соответственно в нежилых помещениях, расположенных в секции No 1 на 1-м этаже, в секции No 2 на 11-м этаже жилого дома,
допускается принимать в качестве эвакуационных выходов лестничные клетки жилой части здания".
ОльGa

[07.09.2015 16:38:01]
 Скажите, пожалуйста, как соотнести такие пункты СП 54.13330.2011 "7.2.15..При размещении в верхнем этаже мастерских художников и архитекторов, а также конторских помещений допускается принимать в качестве э в а к у а ц и о н н ы х выходов лестничные клетки жилой части здания" и СП 1.13130.2009 "5.4.17 При размещении в верхнем этаже мастерских художников и архитекторов, а также конторских помещений допускается принимать в качестве в т о р о г о э в а к у а ц и о н н о г о выхода лестничные клетки жилой части здания" В первом случае говорится о допустимости эвакуации по жилым лестничным клеткам , а во втором случае только об использовании жилых лестничных клеток только как второго эвакуационного выхода. А так же п.8.3.8 "При высоте расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 м с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа" Вопрос: так можно или нет располагать на верхних этажах мастерские (на отм.
+25.000) с эваковыходом через жилую ЛК ?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ГОЧС]Тема: необходим ли отдельный выход из художественной мастерской      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.