орион про и с2000-м

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[17.02.2014 22:21:17]
 Такая проблема, есть сервер, от него идет с2000-usb, от него по 485 идут две с2000-пи, от которых по rs-232 расходится все это дело на пульты с2000-м, они в режиме компьютер стоят. Проблема такая, что иногда приборы отваливаются, точнее отваливаются пульты, а вместе с ними и приборы.арм орион про 1.12 сп1. Причем, по другим ком портам идет опрос скуда, по той же схеме с другими с2000-пи, но они подключены с isolated по 485 без пультов, обмен отличный 99-100%. Голову сломал, что может быть, в пультах выставил только адреса по rs-232


[21.02.2014 10:47:59]
 ммм, у С2000-USB есть такая проблема, время от времени вылетает, меняйте на что-то другое, кстати так получится сделать в вашем случае:
приборы->RS485->С2000-М->RS232->C2000-ПИ->RS485->С2000-ПИ->RS232(COM-порт). Так работает уже не один год, стабильно, надежно. Плюс полная гальв. развязка


[21.02.2014 11:01:37]
 Похоже С2000-USB только для программирования годятся...Хотел сейчас Таких 4 заложить, передумал и добавил плату расширения com портов...

Кстати, а почему С2000-Пи не заменить на ПИ-ГР - он дешевле.


[21.02.2014 11:19:18]
 а мы вот с такими работаем
http://bolid.ru/production/orion/int...


[21.02.2014 11:59:15]
 Из руководства АРМ «ОРИОН ПРО»:
"Имеется два ограничения:
- к одному порту нельзя подключить приборы, работающие и по протоколу «Орион» и по протоколу «Орион Про»"
...
"Рекомендуется:
- Если к «Ядру опроса» необходимо подключить несколько пультов С2000, то подключать каждый пульт к своему COM-портуUSB-порту (по схеме подключения приборов по протоколу «Орион Про» с гальванической развязкой"


[21.02.2014 13:44:40]
  а мы вот с такими работаем
http://bolid.ru/production/orion/int...
У них скорость обмена ниже
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: орион про и с2000-м      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.