Венткамера на чердаке

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
beldimon ®

[21.01.2014 14:10:46]
 Общественное здание 500 кв.м (ст.огн. 2, Констр ПО - С0) . 2 этажа + чердак (металл кровля по деревянным конструкциям). Высота до парапета 9,9 м. Вопросы:
- можно ли в чердак встроить венткамеру?
- если встроить венткамеру, то необходимо ли будет пожарные характеристики конструкций кровли приводить в соответствие с конструкциям этажей?
- если встроить венткамеру, то по какой лестнице необходимо делать выход на чердак (дополнительный марш из лестничной клетки или достаточно металлическую вертикальную лестницу ил лестничной клетки)?
Спасибо


[21.01.2014 15:59:46]
 п.8.1 СП 7.13130.2013.
"ограждающие строительные конструкции помещений для вентиляционного оборудования систем общеобменной вентиляции и (или) противодыменой вентиляции ... должны иметь пределы огнестойкости не менее EI 45".

Выход в чердак из лестничной клетки по закрепленной стальной стремянке через противопожарный люк 2-го типа размером 0,6 x 0,8 метра (п.7.7 СП 4.13130.2013).
beldimon ®

[21.01.2014 17:52:15]
 Для выхода на кровлю достаточно предусмотреть выход в чердак из лестничной клетки по закрепленной стальной стремянке через противопожарный люк 2-го типа размером 0,6 x 0,8 метра. А как обеспечить эвакуацию эпизодически появляющегося в венткамере обслуживающего персонала?


[22.01.2014 9:53:12]
 А, как обеспечить эвакуацию машиниста крана?
А, как обеспечить эвакуацию сварщика производящего работы внутри резервуара?
Ничего страшного, если работники обслуживающие вент.оборудование покинут чердак через противопожарный люк по стремянке.
Только не забудьте чердак защитить системой АУПС и СОУЭ!!!
beldimon ®

[22.01.2014 10:29:56]
 Спасибо, один из них (в запасе) ® за доходчивые аналогии . . .
На чердаке кроме венткамеры, выполненной из перегородок EI45 и имеющей категорию Д больше ничего нет. Про СОУЭ еще соглашусь, а АПС зачем?


[22.01.2014 11:11:57]
 Хотца...


[22.01.2014 11:37:38]
 http://www.0-1.ru/discuss/?id=17389


[27.01.2014 19:59:55]
 Могут возникнуть проблемы с обеспечением эвакуации из венткамеры через чердак, т.к. такой вариант эвакуации не прописан в ч.3 ст.89 ТРоТПБ.
  Ответ пойдет СЮДА