АУГПТ. Азот vs Хладон.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[16.01.2014 19:05:34]
 Добрый день всем.

С газовым тушением сталкиваюсь редко, так что не пинайте)

Сколько с ним не работал - всегда использовался тот или иной Хладон. А тут наткнулся на инфу в инете - типа есть модули тушения, где ОТВ - Азот. А что из них лучше или хуже я не знаю. Просветите плз.


[16.01.2014 19:51:05]
 http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/...
Таблица 5.1


[16.01.2014 19:57:14]
 Сразу вспомнил тему
http://www.0-1.ru/discuss/?id=23680


[16.01.2014 20:03:21]
 И еще одна интересная тема была
http://www.0-1.ru/discuss/?id=19186
С300

[16.01.2014 22:07:42]
 
Цитата Tregart 16.01.2014 19:05:34
А что из них лучше или хуже я не знаю. Просветите плз.
--Конец цитаты------

Азот N2 – газ без цвета и запаха; огнетушащий эффект при воздействии газообразного азота достигается за счет разбавления продуктов реакции в зоне горения до такого содержания кислорода, при котором горение становится невозможным.
В установках пожаротушения модульного типа газообразный азот, применяют редко, так как для тушения пожара им следует заполнить около 40% объема помещения, для чего потребуется большое количество рабочих баллонов. Кроме того, в дежурном режиме необходимо создавать достаточно высокое давление в рабочих баллонах с газообразным азотом
Чаще всего азот применяют в комбинированных составах; он также служит для транспортирования хладона и порошковых составов по трубам в очаг пожара. Эффективно применять жидкий азот (с температурой
-196 °С), поскольку он при распылении резко охлаждает зону горения.

В жидком виде азот используют для тушения щелочных металлов, спирта, ацетона, кремний- и металлоорганических соединений.
В ОКБ "ГРАНАТ" НПО "Астрофизика", разработана автоматическая установка азотного пожаротушения "КРИОУСТ-5000" для защиты помещений объемом от 1000 м3 до 5000 м3 (рис. 4.26). Азот в количестве около 5 т. хранится в изотермической емкости в жидком состоянии, практически без потерь на испарение, благодаря использованию реконденсатора паров азота. Конструкция установки позволяет подавать азот в помещение в виде газа, с расходом до 50 кг/с. Время выпуска ГОС равно 60 с.
Установка пожаротушения "КРИОУСТ" состоит из изотермической емкости СКА-8,0-1,6 и Блока испарителя. Емкость СКА-8,0-1,6 имеет размеры 4100 мм и диаметром 2200 мм; объем емкости 8,0 м3, в которой размещается жидкий азот в количестве до 5160 кг, с рабочим давлением 1,6 МПа. Масса порожней емкости составляет 7650 кг.
Используемые в газовых АУПТ не оказывает химического воздействия на вещества и материалы, находящиеся в защищаемом помещении. Азот нетоксичен. Однако при подаче в защищаемое помещение происходит снижение концентрации кислорода, что является опасным для человека.

Cложная вещь и дорогая, предназначена для больших объемов помещений, лучше остановитесь на хладонах.




[16.01.2014 23:34:18]
 Он не рассказывает о цели применения. В моих примерах показано, что применение азотного пожаротушения вещь эксклюзивная, потому что дорогая, но решает проблемы для неординарных случаев.
С300

[17.01.2014 0:01:06]
 
Цитата dizel2012 16.01.2014 23:34:18
применение азотного пожаротушения вещь эксклюзивная
--Конец цитаты------

Это так, действительно редкая. Я интересовался, правда давно, когда эту систему "Криоуст" только сделали. Это по существу изотермическая емкость как для жидкой углекислоты. Но оказалась дороже. У нас в стране МИЖУ есть в нескольких организациях. Я знаком с оборудованием АРТСОК. Есть еще у американцев в ANSEL. Кстати, про СО2. В Новый СП по складам нефтепродуктов, АРТСОК включил новый раздел по тушению резервуарных парков жидкой углекислотой на основе МИЖУ. Для резервуарных хранилищ, расположенных в зоне вечной мерзлоты и у шельфовых территорий добычи углеводородов, эта систему можно считать иновационной. Резервуары 5000 м3 и 20 000 м3 они потушили.
Мне кажется в СП5 этот раздел будет включен.


[17.01.2014 19:18:51]
 Просто отвал башки

Это я про тушение резервуаров углекислотой

Этож скока надо углекислоты что бы локально по объему накрыть 20 000 тонный резервуар на 20 минут?
А плюс и резерв? А запас?

Там возле каждого склада ГСМ надо будет мастерить такой же склад СО2

Вот житуха -одни в погоне за баблом готовы любую хрень, простите, втимяшить, а другие -дилетанты, чует мое сердце, возмут и точно такой финт пропишут

Чем пена не устраивает?
В тока подкатывай бочки, если ГПС целые
С300

[17.01.2014 20:01:25]
 
Цитата qwe 17.01.2014 19:18:51
Просто отвал башки
--Конец цитаты------

Читайте названную новую нормативную литературу. Никаких 20 мин. Никакой хрени. Все наглядно, под телекамеру, потушили с полными РВС и не один раз. Все компактно. Экономичней, по сравнению с традиционной системой. Еще в 2007 г. «Пожоборонпром» начал эти полномасштабные испытания.Так что пять лет ушло на все про все.

В условиях вечной мерзлоты, кругом тундра - резервуары с водой будете согревать кипятильниками? Дайте почитать где реально успешно сумели потушить двадцатитысячник системой, которая Вас устраивает. Ходите на выставки, ближайшая в апреле.
Мы ушли от темы,всего хорошего.
C300

[17.01.2014 21:23:28]
 В догонку популярное разъяснение с картинками.

http://www.artsok.com/science/

  Ответ пойдет СЮДА