Ширина эвакуационных выходов из лестничной клетки

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 3 реплик


[19.12.2013 12:35:38]
 Для объектов Ф1.1 (детские дошкольные учреждения - конкретно).

СП1 устанавливают общие требования п. 4.2.5
Ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее требуемой или ширины марша лестницы, за исключением специально оговоренных случаев.

Ширина лестничных маршей 1,35 (п. 4.4.1).

Полагаю, требуемая ширина эвакуационных выходов из всех помещений Ф1.1 установлена п. 5.2.14 - не менее 1,2 метра.

Вывод...что получается, эвакуационный выход из лестничной клетки ДДУ 1,2 метра или все таки 1,35 метра?


[20.12.2013 7:17:27]
 Up


[20.12.2013 8:04:22]
 4.2.5 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев.
Ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее требуемой или ширины марша лестницы, за исключением специально оговоренных случаев.
В 5.2.14 говорится о выходах из помещений, в вашем случае из ЛК 1,35м


[20.12.2013 8:10:24]
 Ув. FlintFD, поясните мне деревянноголовому.....
Как правило, к выходу из лестничной клетки, пристраивается тамбур - а это уже не ЛК, следует, что эвакуационный выход из тамбура может быть шириной 1,2 м.???


[20.12.2013 8:19:12]
 нет, тамбур это по большому счёту та же ЛК (если внутри здания) а нужен он для утепления, на сквозную 1,35м должно быть.


[20.12.2013 8:34:17]
 Ув. йцукен, если тамбур считать отдельным помещением, а оно, в отдельных случаях, в техпаспортах на здание таковым числится, то появляется другое нарушение - пункта 4.4.6 СП 1.13130.2009.


[20.12.2013 8:44:55]
 Ув. Randolf ®, возникает вопрос об уместности требований ГПН по оборудованию АПС тамбуров)))) но это отвлечение от темы....

А лестничная клетка - это ПОМЕЩЕНИЕ???

Про то, что это междуэтажный проем для размещения лестницы, я слышал....


[20.12.2013 8:53:42]
 Лестничная клетка - это помещение, в котором расположена лестница. Разве кто-то считает иначе???


[20.12.2013 9:05:00]
 Ув. Асашай...Ну тогда выход из ЛК Ф1.1 - 1,2 метра?!


[20.12.2013 9:09:00]
 нет, 1,35! Ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее требуемой или ширины марша лестницы, за исключением специально оговоренных случаев.


[20.12.2013 9:26:42]
 А почему никто не обращает внимания на...."не менее требуемой или...., за исключением специально оговоренных случаев"?


[20.12.2013 9:39:41]
 А где в этом пункте специально оговорён случай? Его там нету.
Вот это специально оговорённые случаи :
5.3.5 Ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее, м:
1,35 - для зданий с числом пребывающих в наиболее населенном этаже более 200 чел.;
1,2 - для остальных зданий;
0,9 - во всех зданиях, ведущих в помещение с числом одновременно пребывающих в нем до 5 чел.


[20.12.2013 9:40:30]
 Опять же не менее ширины ЛМ


[20.12.2013 9:42:46]
 Попутал немного, тут наоборот


[20.12.2013 9:46:52]
 Небольшое уточнение - не менее ширины лестничного марша В СВЕТУ (т.е. расстояния между ограждениями или между ограждением и стеной).


[20.12.2013 11:12:06]
 а с тамбурами сейчас действительно не все так просто, про них в СП и ФЗ-123 забыли прописать, если тупо нормы читать их вообще на путях эвакуации быть не должно. раньше хоть в СНиП 21-01-97 было про них.
  Дискусия закрыта