Связка С2000-4 - ШКП

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.12.2013 2:02:11]
 Кто знает куда делась схема подключения с оф. сайта? Теперь пишут, что ШКП подключается к ППУ Поток-3Н.....
Интересует подключение цепей пуск и неисправность к С2000-4
Можно подключить как к контролируемым реле, так и неконтролируемым:
Выходы 4 шт.
Электромагнитные реле 2 шт.: 30 В, 7 А, 100 Вт постоянного тока
Ключи (транзисторные) 2 шт.: 12 или 24 В (определяется напряжением питания прибора), 1 А, с контролем цепей подключения нагрузки на обрыв и короткое замыкание, (ток контроля 1,0 мА), защита от перегрузки по току

Как правильней?


[17.12.2013 9:04:28]
 http://bolid.ru/files/373/566/potok_...
Приложение Д, стр. 44


[17.12.2013 18:33:32]
 Так почему он подключается через неконтролируемые реле?


[17.12.2013 21:20:37]
 Я так понял, что вопрос был больше про официальную схему.

К тому же, судя по этой схеме, минус у пусковых цепей (ШКП ПУСК, ИНДИКАТОР НЕИСПРАВНОСТЬ) должен быть общим (объединяется на клеммах ШКП), предполагаю, что у контролируемых цепей С2000-4 нельзя объединять минусы.


[17.12.2013 21:29:13]
 Нет, вопрос в замене неконтрол. реле на контролируемые..
С минусом не верится, так лохонуться нельзя, так только ВЭРС любит делать.


[18.12.2013 11:39:36]
 Да, минус всё же раздельный, скорее всего.

Думаю, что о технической возможности замены неконтролируемых реле на контролируемые точнее всего Вас проконсультируют в техподдержке.

Но это будет уже "неофициальная" схема.


[18.12.2013 14:57:18]
 Только что позвонил в Болид - подтвердили что контроль нужен. А причина по которой ТОЛЬКО в схемах для ПОТОК-3Н используются реле без контроля следующая - ПОТОК-3Н уже достаточно древний и не видит реле с контролем.
Поэтому в нашем случае (а мы ничего не теряем) и лучше и требуется использовать контролируемые реле.


[18.12.2013 15:05:59]
 У вас дымоудаление на ШКП?
Цитата Viss 18.12.2013 14:57:18
ТОЛЬКО в схемах для ПОТОК-3Н
--Конец цитаты------
в смысле когда С2000-4 как субабонент?


[18.12.2013 15:11:27]
 субабонент...Ай, да термин...Да, когда подключен к RS 485-2
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Связка С2000-4 - ШКП      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.