Размещение административных и бытовых помещений на 2-м этаже над складом категории "Д"

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.12.2013 10:06:47]
 Уважаемые, могу ли я запроектировать над складом категории "Д" на втором этаже административные и бытовые помещения на всю площадь склада?
В СП 4, как известно, сказано:
6.1.42 Административные и бытовые помещения могут размещаться во вставках и встройках производственных зданий категорий В, Г и Д.

Можно ли сказать, что второй этаж - это встройка (или антресоль) на всю площадь склада? С отделением противопожарным перекрытием.


[10.12.2013 10:44:09]
 Можно, главное, что бы не было В или А, Б.


[10.12.2013 11:12:33]
 А есть какое-нибудь нормативное подтверждение? Без нормативной ссылки эксперта не убедить (при возможном замечании).


[10.12.2013 11:52:37]
 СП 4.13130.2012 ч5
п. 5.1.3,; 5.2.4; и далее по ч5


[10.12.2013 14:18:44]
 Ок.
Нашел еще пункт в СП 56

5.22
Допускается встраивать этаж складского или административного назначения в производственное здание, а также этаж производственного или административного назначения в складское здание при соблюдении в здании требований СП 44.13330 и настоящего СП.
  Дискусия закрыта