Нужна ли противодымная вентиляция коридор

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.12.2013 16:31:09]
 Дано спортивный зал к нему примыкает административные помещения (разделены противопожарной перегородкой и дверями)одноэтажные . Выход из спортзала на улицу и в коридор, бытовые помещения тоже в коридор. Коридор имеет один выход в торце глухая дверь и по центру холл с двумя выходами двери стеклянные над дверями окна. Коридор 24 метра. Нужно ли организовывать дымоудаление и из коридора и из зала. Совсем запутался что то я(


[10.12.2013 10:59:38]
 Если по центру коридора есть холл ( с окнами) то ДУ не требуется.

Если по центру коридора есть холл ( без окон), то длина коридора меньше 12 м, и их ДВА по 12 м, ДУ не требуется.


[10.12.2013 11:11:55]
 "Если по центру коридора есть холл ( с окнами) то ДУ не требуется." (с)
не совсем так, если площадь оконных (подтверждается расчетом) достаточная для естественного проветривания

"Если по центру коридора есть холл ( без окон), то длина коридора меньше 12 м, и их ДВА по 12 м" (с)

коридор один и конструктивно не разделен, а значит имеем 24 м


[10.12.2013 11:19:22]
 "не совсем так, если площадь оконных (подтверждается расчетом) достаточная для естественного проветривания"

перефразирую:

не совсем так, если площадь оконных проемов (подтверждается расчетом) достаточная для естественного проветривая, тогда да, не требуется


[10.12.2013 11:28:46]
 коридор один и конструктивно не разделен, а значит имеем 24 м
.................
холл, конструктивно отделяется от коридора, иначе это не холл..
Имеет два коридора по 12 м.


[10.12.2013 11:30:51]
 "Коридор имеет один выход в торце глухая дверь и по центру холл с двумя выходами двери стеклянные над дверями окна"

может я тогда неправильно понял, но написано что из коридора 1 выход, я так понял что холл и коридор конструктивно не разделены


[10.12.2013 11:47:50]
 В варианте, коридор-холл-коридор, мы не имеет эвакуационного пути из тупикового коридора.
(ФЗ-123 ст 89)
Да и вообще, такой путь, в таком сочетании не будет эвакуационным.
Правильно, всю эту историю обозвать коридором 24 м и делать ДУ.
Или рубить окно в “холле”, но оставлять название всех помещений, как “коридор”.


[10.12.2013 11:56:13]
 "Или рубить окно в “холле”, но оставлять название всех помещений, как “коридор”." (с)

кстати, очень хороший вопрос, мне попадался такой проект с коридором и холлом конструктивно не разделенными, но в соответствии с требованиями п.7.6 СП 7.13130-2009 требовал конструктивное разделение. Правда там коридор и холл были внутренними (не имели наружных окон)


[10.12.2013 12:51:31]
 Ув. DV ®

В соответствии с п.5.2.7 СП 2.13130.
5.2.7. Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, галереи) должны выделяться стенами или перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия).

Т.е. холл, должен иметь стены отделяющие его от коридоров.
Коридор становится короче 15 м.

ДУ делать в эти коридорах не требуется.

Но и пути эвакуации, по коридору дальнему пропадают, с этим холлом.


[10.12.2013 13:11:39]
 Складывается впечатление, что вовсе и не холл у автора, а входной тамбур.
Нужны планировки иначе счас насоветуем.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Нужна ли противодымная вентиляция коридор      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.