О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

п. 8.6 СП 7.13130.2013

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.11.2013 18:03:05]
 Доброго все времени суток

столкнулся с вопросом, а именно, смущает второе предложение пункта 8.6 СП 7 "В зданиях, помещения которых не защищаются противодымной вентиляцией, не допускается открытое фиксированное положение дверей лифтовых шахт на основном посадочном или других этажах."

Получается, что на основании ч.1 статьи 140 ФЗ 123 в жилых девятиэтажках, где скорость лифта должна быть не менее 1 м/с нужно делать пожарную сигнализацию и теперь что бы выполнить эту же статью и соблюсти п. 8.6 СП 7 еще и дымоудаление придется выполнять.

Может кто сталкивался или разъяснения есть какие-нибудь для этого пункта?


[22.11.2013 18:35:33]
 Пожарную сигнализацию Вам делать не надо. Надо только обеспечить лифты указанным режимом работы.


[22.11.2013 18:44:44]
 у меня письмо есть ДНД, где написано что в неквартирных коридорах нужно АУПС предусмотреть


[22.11.2013 18:57:00]
 Ну что по-Вашему выше - Федеральный закон или письмо ДНД???


[22.11.2013 19:09:55]
 "Пассажирские лифты с автоматическими дверями и со скоростью
движения 1 и более метра в секунду должны иметь режим работы, обозначающий пожарную опасность, включающийся по сигналу, поступающему от систем автоматической пожарной сигнализации здания, и обеспечивающий независимо от загрузки и направления движения кабины возвращение ее на основную посадочную площадку, открытие и удержание в открытом положении дверей кабины и шахты."

И как Вы выполните данное требование не имея в здании пожарной сигнализации?


[22.11.2013 19:31:51]
 Все просто, в требовании: .....ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ...... По тех документации к лифтам - это выполняется, значит все в порядке.))
а по: ....открытое фиксированное положение дверей лифтовых шахт на основном посадочном или других этажах... -где найти определение? мое мнение это распашные двери лифтов. ))


[24.11.2013 13:37:02]
 чем регламентируется подпор в шахту лифта (обычного лифта)?
в п. 8.6 СП 7.13130 с начало говорится о "приточной противодымной вентиляции для шахт лифтов с режимом "пожарная опасность", а далее она не упоминается.. предполагаю, что в части выполнения ст. 87 №123-ФЗ мы должны обеспечить нераспространение ОФП между этажами (если пожар на первом то шахта для него как печная труба), при выполнении подпора воздуха в шахту лифта думаю будет обеспечено нераспространение и как следствие выполнение пункта СП 8.13130 с возможностью открытия дверей лифта без применения ДУ на этажах.
если уж говорить о гибком нормировании то можно было бы применить и компенсирующие возможности без устройства подпора в шахту..
- устройство подпора воздуха в лифтовые холлы (тамбур-шлюзы) на каждом посадочном этаже;
- устройство пп дверей в шахте лифта с пределом огнестойкости 45 мин и низкой дымо-газонепроницаемостью и т.п по логике о нераспространении между этажами или вообще уйти от ДУ расчетом риска если планировка здания позволяет.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: п. 8.6 СП 7.13130.2013      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.