Огнезащита металла с приведенной меньше 3,4 мм на улице

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.11.2013 10:48:15]
 День добрый. Старая тема закрыта, но снова актуальна.

Требуется осуществить конструктивную огнезащиту несущих металлических конструкций с приведенной толщиной металла меньше 3,4 мм (от 2,55 если точно) на 90 минут (привет км-щикам).
Проблема - конструкции расположены снаружи и подвержены воздействию атмосферных осадков.

Прошу уважаемых коллег подсказать материалы/составы. Может кто-то сталкивался с подобным.

Можно "завуалировано" или ссылками или на почту, дабы не считать за рекламу.
Заранее спасибо.


[21.11.2013 12:25:41]
 Чтобы не повторялось, напишу, что рассматривалось.
(на усмотрение администрации, если сочтете рекламой - удалите)
Неоспрей - вроде хорош, но сертификат от 3,4 мм.
ОЗС-МВ с покрытием - тоже неплох, но сертификат без указания приведенной толщины, непонятно как в расчетах пользовать.
ОПВ-1 - только внутри, при положительных температурах, отпадает.
плиты Роквул - по телефону сказали нельзя на улице.

Из той же серии, что роквул рассматриваю плиты технониколь. В инструкции есть как делать защитный слой. Пишут, что есть инструкция от ВНИИПО по расчету. Но если от роквула такая инструкция "на каждом углу" лежит на николь не нашел в тырнетах. Может кто поделиться?


[21.11.2013 13:04:38]
 Попробуйте посмотреть эпоксидные материалы у них толщины покрытий больше 3 мм и по области эксплуатации подходят.
Но они не дешевые.

Может быть есть испытания на маленькую приведенную толщину. Их не всегда показывают.

Firetex M90
Sika® Unitherm® ACE



[21.11.2013 13:21:19]
 Только вчера отвечали на замечание...
В новом СП 2.13130.2012 есть пункт 5.4.3, который не разрешает применение огнезащитных покрытий в зданиях I и II степени огнестойкости для конструкций с привед. толщиной менее 5,8мм.
Судя по 90 минутам, у вас именно вторая степень..

Вроде бы СП 2 не вошел почемуто в перечень к ФЗ 123... но все же


[21.11.2013 13:22:13]
 Ой, извиняюсь, не увидел слово "конструктивную"-))
Мой косяк


[21.11.2013 14:12:37]
 ну "конструктивная" в смысле НЕтонкослойная, т.е. слой больше 3 мм.

rx3_fireproof, спасибо, посмотрю эпоксидные.

Еще обнаружил СОШ-1, вроде подходящее, но уж больно мощные слои у штукатурок.


[21.11.2013 15:30:23]
 Fendolite MII
Pyrocreet - штукатурки

PYRO-SAFE AESTUVER T плитный материал

Chartek 7 - эпоксидное покрытие


[21.11.2013 15:46:13]
 СОШ-1 наверно тяжеловат для такой приведенной толщины.
Можно еще посмотреть материалы на жидком стекле (они дешевые), но у них срок эксплуатации непонятный, может рассыпаться через полгода, а может и стоять. Наверно сырье нестабильное.


[21.11.2013 19:32:59]
 Ув. Йоханссон ®

По теме:
Только вчера отвечали на замечание...
В новом СП 2.13130.2012 есть пункт 5.4.3, который не разрешает применение огнезащитных покрытий в зданиях I и II степени огнестойкости для конструкций с привед. толщиной менее 5,8мм.
……………………
От чего же?
Сам сегодня. Только что из экспертизы.

Вполне можно применить огнезащиту, для I-II степени огнестойкости здания, и с меньшей приведенной толщины металла 5.8 мм.


Если это свойство покрытия подтверждено сертификатом и отчетами о” сертифицированных испытаниях “ на краску, мастику….


У меня:

Сертифицированные проводилось по ГОСТ…, испытания показали огнестойкость 61 мин при приведенной толщине металла менее 5.8 мм. (реально 3.4 мм).
Колонны профили (квадрат) № 20.



Именно такой вариант и прошел нормально.

Причем, внимательно с экспертом смотрели на тему УМЕНЬШЕНИЯ приведенной толщины до 3.4 мм , по сравнению нормативной 5.8 мм.
Это к примеру, как был у меня.
А красок и мастик много.

Предлагаю посмотреть краску МЕРМА и мастику ТЕРМА (НИЦ С и ПБ) С-Петербург.


[21.11.2013 19:34:32]
 
краску ТЕРМА


[22.11.2013 11:56:10]
 Краска слоем меньше 3 мм, как говорится, "не канает".
"В новом СП 2.13130.2012 есть пункт 5.4.3"


[22.11.2013 12:16:10]
 Новый СП 2.13130.2012 сейчас не канает.


[22.11.2013 13:09:37]
 "Новый СП 2.13130.2012 сейчас не канает."

когда есть всего 10 календарных дней на отработку замечаний, спорить с экспертом выходит невыгодно...


[22.11.2013 13:53:11]
 Северо-западный Ростехнадзор проверяет по СП2.13130.2012.

С другой стороны, даже если и не работает новый СП2, покажите краску с сертификатом на 90 минут и приведенку меньше 3,4.

p.s.: вообще конструкция засадная, критическая меньше 200 градусов.



[22.11.2013 14:05:57]
 Показываю краску http://gfile.ru/a2qp1


[22.11.2013 14:44:55]
 Без обид, но таких таблиц я Вам сам могу пучок нарисовать.
Причем с печатями.
А судя по табличке с сайта в сертификате у неё - приведенка 4,1 мм на 90 минут.


[22.11.2013 15:11:27]
 200 очень мало. Если расчет правильный, то это неправильное проектирование. Конструкция должна быть более массивной.
Если точно 200 краски не подойдут, так как начинают работать с 250-300 градусов.


[25.11.2013 15:45:39]
 Или может я (с коллегами) не прав? И напрасно цепляюсь к приведенной толщине в сертификате.
Как рассуждаем. В сертификате указана огнезащитная эффективность на определенную железку с определенной приведенной толщиной и определенной толщиной слоя состава.
Из этого делаем вывод, что если покрасим более толстую железку, то огнезащитная эффективность будет не меньше. А вот если будем красить более тонкую чем в сертификате, то экстраполяции тут будут неправильны. В принципе, это уже обсуждалось неоднократно.


[25.11.2013 16:05:32]
 Да нет Вы правы и формально и реально, надо испытывать

У нас в стране и интерполяция не разрешается, нет расчетной методики.

А В жизни степень интерполяции и экстраполяции зависит от гибкости языка и размера совести.



[27.11.2013 9:35:23]
 Еще вопрос. Чтобы не создавать отдельную похожую тему.
Может у кого есть на примете составы с сертификатом (а не таблицей "расчетов") еще и на 45 минут на приведенку меньше 3,4 мм?

Пока попадался только Термобарьер. У них есть сертификат на 5-ю группу с железкой 2,4 мм.


[27.11.2013 11:15:57]
 ну вот есть решение
http://www.fireproof.ru/material/fir...
правда R 90 и приведенная толщина 2,9 мм



[27.11.2013 15:16:07]
 Да да. Спасибо. Забыл упомянуть, тоже попадалось.
"на него нет сертификата..." конец цитаты.


[14.12.2013 12:17:07]
 Ув.Йоханссон ®

[27.11.2013 15:16:07
Получил от Вас личное послание.
Да, - это огнезащитное покрытие ОВПФ-1М. ТУ 1523-025….
Вы правы.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Огнезащита металла с приведенной меньше 3,4 мм на улице      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.