Цвет краский внутреннего противопожарного водопровода

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.11.2013 18:06:41]
 Собственно говоря вопрос, регламентируется ли где либо цвет краски, которой можно красить трубы системы АУПТ


[14.11.2013 19:19:04]
 СП 5.13130.2009:
5.7.21 Опознавательная окраска или цифровое обозначение трубопроводов должны соответствовать ГОСТ Р 12.4.026 и ГОСТ 14202:
- водозаполненные трубопроводы спринклерной, дренчерной и спринклерно-дренчерной АУП, а также водозаполненные трубопроводы пожарных кранов — зеленый цвет или цифра «1»;
- воздушные трубопроводы воздушной спринклерной установки и спринклерно-дренчерной АУП-СВзД — синий цвет или цифра «3»;
- незаполненные трубопроводы дренчерной АУП и «сухотрубы» — голубой цвет или буквенноцифровой код «3с»;
- трубопроводы, по которым подается только пенообразователь или раствор пенообразователя, — коричневый цвет или цифра «9».
5.7.22 Сигнальная окраска на участках соединения трубопроводов с запорными и регулирующими устройствами, агрегатами и оборудованием — красный цвет.
П р и м е ч а н и е — По требованию заказчика допускается изменение окраски трубопроводов в соответствии с интерьером помещений.


[15.11.2013 9:58:16]
 Вот только есть одно но.
5.7.21 Опознавательная окраска или цифровое обозначение трубопроводов должны соответствовать ГОСТ Р 12.4.026 и ГОСТ 14202

ГОСТ Р 12.4.026-2001 в области применения написано:
Стандарт не распространяется на:
• - цвета, знаки и маркировочные щитки баллонов, трубопроводов, емкостей для хранения и транспортирования газов и жидкостей;

ГОСТ 14202-69 - стандарт для промышленных предприятий, иными словами, весь этот пункт можно отнести только к промышленным предприятиям.


[15.11.2013 10:33:30]
 
Цитата NighT 15.11.2013 9:58:16
Вот только есть одно но.
--Конец цитаты------
какое может быть но? СП 5.13130 ссылается на указанные ГОСТы, значит допускает и тут же прописывает какие должны быть цвета.

Вы монтаж ВПВ по какому нормативу делаете?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Цвет краский внутреннего противопожарного водопровода      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.