[12.11.2013 5:59:52]
 Должен ли пожарный шкаф в обязательном порядке оборудоваться дверцей?


[12.11.2013 9:49:34]
 Ну, это смотря где.
Вот в Северной Африке, например, не должен
Там даже с первого взгляда и не поймешь, что это пожарный кран :)
http://zalil.ru/34807748
Алекс

[12.11.2013 10:27:10]
 Нина. 100 баллов!


[12.11.2013 11:30:18]
 
Цитата Нина 12.11.2013 9:49:34
Вот в Северной Африке, например, не должен
--Конец цитаты------
Так тут и стенок у шкафа нет! И донышка тоже!!


[12.11.2013 11:36:09]
 Так его фиг раскатаешь еще!
http://zalil.ru/34807906


[12.11.2013 11:50:42]
 У белых женщин руки под другим углом заточены, нежели у африканских пужарных)))


[12.11.2013 11:54:44]
 
Цитата Нина 12.11.2013 11:36:09
Так его фиг раскатаешь еще!
--Конец цитаты------
Рукав неаккуратно намотан, снизу от барабана свешивается и застревает между железной трубой и стеной, насколько я вижу.


[12.11.2013 11:59:12]
 ..африканский рукав не уложен в двойную скатку..
Не хорошо...
.......
По вопросу..:
А кстати, как может быть ШКАФ без дверцы?
Это уже не шкаф, а ниша..


[12.11.2013 12:07:14]
 "Это уже не шкаф, а ниша.."
Не ниша, а полушкаф...


[12.11.2013 12:38:48]
 ничего Вы не понимаете в военно-морском юморе (с)

кстати, а на каком языке надпись: "R.I.A" Вы уверены что это пожарный барабан, а не для уборки например? )))))


[12.11.2013 12:43:24]
 Раз красный, значит пожарный


[12.11.2013 12:47:13]
 
Цитата инкогнито 12.11.2013 12:43:24
Раз красный, значит пожарный
--Конец цитаты------
девушка в красном платье, Вы что тут стоите, видите пожар, ну-ка быстро тушить!! =)


[12.11.2013 13:39:24]
 "а на каком языке надпись: "R.I.A"
Это надпись скорее всего обозначает "Внимание всем!!!", хотя и не совсем уверен.


[12.11.2013 14:46:59]
 Ребят давайте без флуда. вопрос серьезный


[12.11.2013 14:51:03]
 Ув. Denchik ®

Помнится, мне, что есть НПБ по пожарным шкафам.
Там и размеры и дырочки и дверцы прописаны были..


[12.11.2013 14:52:11]
 Сейчас не НПБ, а ГОСТ Р51844-2009


[12.11.2013 16:26:46]
 Дверцы пожарного шкафа должны свободно открываться на угол не менее 160°, а также позволять быстро и беспрепятственно разворачивать рукавную линию и доставать технические средства. Дверцы не должны открываться навстречу друг другу-
5.12 Дверцы пожарного шкафа (модуля) должны иметь конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с.

но не прописано что они должны быть впринципе


[12.11.2013 16:45:11]
 но не прописано что они должны быть впринципе
...................
Наш человек!
Но есть ГОСТ на шкаф с рисунками наверное, как в НПБ было и размерами, и ГОСТ нарисовал дверцы, без которого изделие "ШКАФ" не будет изделием "ШКАФ" для ПК.

Ув. Denchik ®

Вы не смотрели ГОСТ?
Там есть чертежи?


[12.11.2013 16:49:39]
 На дверке шкафа, где размещен ПК, должны быть нанесены условное обозначение пожарного крана и аббревиатура «ПК», после которой оставлено место для порядкового номера шкафа.
На внешней стороне дверки шкафа (модуля), в котором размещены огнетушители, должны быть нанесены знаки пожарной безопасности.

Нет двери, некуда лепить =)


[12.11.2013 16:58:31]
 ГОСТ Р 51844-2009
ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ
3.1 пожарный шкаф: Вид пожарного инвентаря, предназначенного для размещения и обеспечения сохранности технических средств, применяемых во время пожара.

. 5.12 Дверцы пожарного шкафа (модуля) должны иметь конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении

5.20 ….
На дверке шкафа, где размещен ПК, должны быть нанесены условное обозначение пожарного крана и аббревиатура "ПК", после которой оставлено место для порядкового номера шкафа. На внешней стороне дверки шкафа (модуля), в котором размещены огнетушители, должны быть нанесены знаки пожарной безопасности


[12.11.2013 16:59:13]
 Без дверки никак...


[12.11.2013 17:02:14]
 
Цитата Andorra1 12.11.2013 16:58:31
ГОСТ Р 51844-2009
--Конец цитаты------
а этот гост обязательный?


[12.11.2013 17:14:43]
 а где вооьще написано что ПК должен быть именно в пожарном шкафу?


[12.11.2013 17:18:51]
 ГОСТ 12-4-009-83

2.4.6. К введению в эксплуатацию допускаются пожарные краны, оборудованные:
пожарным клапаном с соединительной головкой;
напорным пожарным рукавом с присоединенным к нему пожарным стволом;
рычагом для облегчения открывания клапана.
Пожарный рукав должен быть присоединен к клапану.
Пожарный кран с перечисленным оборудованием должен размещаться в пожарном шкафу.


[12.11.2013 17:25:27]
 
Цитата makuc 12.11.2013 17:18:51
ГОСТ 12-4-009-83
--Конец цитаты------
а этот гост входит в перечень обзательных документов?


[13.11.2013 4:26:19]
 ГОСТ Р 51844-2009 есть в перечне Приказа № 2450 к ФЗ 123 как добровольного исполнения))опять же ст.6 Фз 123 обязывает его выполнить)))


[13.11.2013 9:54:30]
 
Цитата captain 13.11.2013 4:26:19
ГОСТ Р 51844-2009
--Конец цитаты------
Пункты 5.2 - 5.4, 5.6 - 5.16, 5.20, 5.21.1 - 5.21.3, 5.22

этот ГОСТ для производителя
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Пожарный шкаф      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.