Ширина лестничных площадок не менее ширины марша

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[05.11.2013 10:09:20]
 В п. 4.4.3 СП 1.13130.2009 говорится, ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша.
Есть лестница, по нормам ширина маршей у нее должна быть 1,2 м, по проекту - 1,4 метра. Т.е. тут все нормально. Но вот ширина площадки составляет 1,3 м. Могу ли я так и оставить или мне теперь площадку делать надо более 1,4 м? Т.е. если ширина площадки больше требуемой ширины марша, но меньше фактической.


[05.11.2013 14:20:12]
 Вариант с уменьшением ширины марша до 1,3 или 1,2 не рассматривается? Но это может являться выходом из ситуации, если только ширины марша 1,2 м действительно достаточно по нормам.


[05.11.2013 15:39:13]
 По-любому ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша (точнее, ширины эвакуационного пути по лестничному маршу, т.е. расстояния между ограждениями и стеной или между ограждениями), иначе люди при эвакуации с широкого лестничного марша попадут на узкую лестничную площадку, и образуется затор. Попробуйте изменить ширину пути эвакуации по лестничному маршу за счет ограждений (поручней). Ну или расчет пожарного риска в помощь.


[06.11.2013 14:17:02]
 Да конечно уменьшили марши. Но я пытаюсь понять, действительно ли это надо? Тоже думал, что смысл в заторе, но с другой стороны, если бы у нас был марш ровно 1.2 м в свету и площадки 1.2 м в свету, то было бы все нормально (нормам соответствует, заторов нет), тогда почему вариант с маршем 1.4 м и площадкой 1.3 м уже не канает? )
Наверное, смысл этого требования действительно в заторе?! Ведь из-за того, что марш шире площадки, то по маршу побежит больше людей, а потом они наткнутся на сужение (площадку), в результате произойдет задержка на площадке, а народ с марша будет давить на поток и может произойти давка на марше, люди могут упасть и т.д. Как думаете, верно я мыслю? )


[06.11.2013 18:56:50]
 верно


[08.11.2013 23:20:45]
 Ширина марша меряется "в чистоте" (между перилами и стеной) или же собственно марш по бетону?
Частенько из-за неравномерной установки по перилам ширина марша ширине лестницы не соответствует, хотя по, собственно, .конструкциям все одинаково.