Панели ППУ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[09.10.2013 22:08:22]
 Здравствуйте уважаемые,

прошу Вашей помощи,

есть такие СП 6.13130 и там есть такой пункт:

п. 4.10. Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.

Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты, установленной в них аппаратуры.

Толщина стенок должна устанавливаться в конструкторской документации и технических условиях на панели конкретных типов.

Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную).



КАК Я ПОНИМАЮ - это естественно относится и к автоматическим установкам пожарной сигнализации. Поделитесь пожалуйста знаниями, опытом где эту штуковину раздобыть?

- раз толщина стенок устанавливается в конструкторской документации и ТУ, то значит это должно быть готовое, выпускаемое изделие имеющее сертификат пожарной безопасности - где взять это изделие?

Может быть у кого то есть какое-нибудь хитрое письмо от ВНИИПО или ДНД по данной панели ППУ.

Узнавал у всех своих близких коллег, никто ничего внятного сказать не мог, но монтаж СПЗ при этом продолжается..... )))


[09.10.2013 22:10:00]
 я извиняюсь, что залез не в тот раздел обсуждений, это получилось случайно, но надеюсь от этого мой вопрос не потеряет свою актуальность


[09.10.2013 23:03:41]
 http://www.0-1.ru/discuss/?id=22595


[10.10.2013 7:59:24]
 Спасибо, но в той ветке так и не были даны ответы на этот вопрос, а пункт этот из СП никто не убирает...


[10.10.2013 10:27:15]
 Зато там я написал откуда вообще это появилось и как я к этому отношусь. А главное- показал, что ппу для промышл не существует и НЕ может существовать при действ нормативной базе на низков оборудование. А ущемлять права участников ТС какому то всего лишь мчс одной из стран пока не разрешено.


[10.10.2013 10:36:35]
 Спасибо и на этом,
только ГПН Вас не поймет, выпишут штраф и уйдут и Вам придется все равно вернуться к этому вопросу...
или в экспертизе проектов найдется дюже умный эксперт, который выкатит Вам этот шар...
а потом придется доказывать Заказчику, что все виноваты, но только не Вы... неприятная ситуация будет
наверное надо писать во ВНИИПО или ДНД, пусть что-нибудь отвечают...


[10.10.2013 10:44:10]
 Да не надо никуда писать. На что надеетесь? Никто мне ничего не выпишет. Руки коротки. Нет у гпн нормативного права требовать некую дополн сертификацию. А противопож сборкой я могу обозначить нужное мне нку. Вот так то...


[10.10.2013 10:49:30]
 читаем еще раз: "...Толщина стенок должна устанавливаться в конструкторской документации и технических условиях на панели конкретных типов...."
такую документацию тоже сможете представить?


[10.10.2013 10:53:37]
 противопожарные преграды могут включать в себя характеристики по R E I, по каким критериям оценивать боковые стенки ППУ?
если обзываете дверь противопожарной, будьте добры знак на ней, сертификат, можете обозвать другую дверь противопожарной, но тогда будьте добры протокол огневых испытаний на эту другую дверь...
так будет и с ППУ...


[10.10.2013 10:56:25]
 Нет. Вы путаете ваши выкладки пожарные и требования к нку.


[10.10.2013 10:57:13]
 я вообще то хотел обсудить ППУ............


[10.10.2013 10:59:15]
 Любое закрытое нку имеет стенки. В общем хватит. Будет желание- см стандарты на нку, начните с перечня тр тс


[10.10.2013 10:59:28]
 то что эту штуку пока что нигде не найдешь, я уже понял, но считаю что оставлять этот вопрос на самотек нет смысла, нужно все же разобраться и быть готовым )


[10.10.2013 11:00:32]
 хорошо, посмотрим, Вы тоже гляньте, как обычно обеспечивается противопожарная защита


[10.10.2013 11:02:24]
 Ппу- входит в нку по стандартам для жил и обществ зданий. Как вам ещё говорить, не знаю уже.


[10.10.2013 11:03:40]
 Если хочется обсудить лингвистику- я пас


[10.10.2013 11:07:13]
 вот еще нашел, может пригодится

http://forum.abok.ru/lofiversion/ind...


[10.10.2013 11:13:20]
 ППУ относится к ВРУ по ГОСТу, только не помню название. Короче - тема электриков, а не наша


[10.10.2013 11:19:23]
 Что касается меня, так я просто даю задание электрикам "выполнить подключение СПА по такой-то категории и таким-то требованиям СП6.13130 , в частности, выполнить требования пункта п.4.10". И на этом моя забота о подключении пожарной автоматики к ППУ заканчивается. Пусть дальше электрики голову себе ломают - это их огород.


[10.10.2013 11:25:28]
 я тоже пока что так делаю и в проектах это еще указываю на это ))
но бывает иногда попадаются Заказчики, которые говорят, что раз указано в пожарных нормах, то выполнять должны Вы... да и вообще, хотелось разобраться...
получается как всегда в нашей родной стране, сначала придумают нормативный документ, а потом ломают голову как его выполнять, хотя... ломают простые люди, я думаю разработчики по этому поводу не парятся


[10.10.2013 12:05:21]
 Вот тут, например, чистейшей воды гост для электриков
ГОСТ Р 51732-2001 пункт 3.3.5:
"панель противопожарных устройств (панель ППУ): Распределительная панель многопанельного ВРУ, присоединяемая к вводной панели с АВР и предназначенная для питания электрооборудования и цепей управления средств пожаротушения, цепей сигнализации противопожарных устройств, эвакуационного освещения и других необходимых для оповещения и ликвидации пожара электроприемников."
http://files.stroyinf.ru/Data1/9/9348/


[10.10.2013 12:23:27]
 спасибо,
посмотрел, ну точно, что ж нам в ВРУ самим лезть?
пущай электрики делают, а мы к этой панели подключимся
пусть Заказчик обеспечивает наличие этой ППУ !


[10.10.2013 12:29:58]
 Писал же про гост.


[10.10.2013 12:33:42]
 Volk_ ® спасибо за помощь, НО Здесь вам не тут объяснил популярнее... я понял, что Вы спец, но в обрывках Ваших мыслей смысл сразу не уловил ))


[10.10.2013 12:38:56]
 
Цитата один из немногих 10.10.2013 12:33:42
я понял, что Вы спец, но в обрывках Ваших мыслей смысл сразу не уловил ))
--Конец цитаты------- это потому, что не привыкли к манере общения Волка.
А мы уже научились сквозь его намёки, туманности и недосказанности улавливать суть - это он так нас (молодых и неразумных) учит.
Хотя, чего скрывать, иногда тяжело приходится.


[10.10.2013 12:39:57]
 Тут несколько причин- пишу из горящих танков, не хотел грузить не нужными по моему мнению для вас деталями, негативно отношусь к данному конкретн требованию, ну и редиска я...


[10.10.2013 12:41:49]
 Последнее принимаю без оговорок. :))
  Дискусия закрыта