 Могут ли лестницы типа Н2 ограждаться кирпичными перегородками120мм?


[08.10.2013 14:32:27]
 Нет ТАКИХ лестниц.
Не лестницы Н2, а лестничные клетки Н2..

Клетки ограждаются только СТЕНАМИ.
Стены могут быть 120 минут (круче и не бывают).
ФЗ-123 табл. 21.


[10.10.2013 8:59:12]
 В качестве ограждающей конструкции лестничной клетки типа Н2 могут быть применены кирпичные перегородки толщиной 120 мм. Только одно но. Опирание этих перегородок должно быть выполнено на конструкции (междуэтажные перекрытия) с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости стены требуемой по табл. 21 ТРоТПБ для принятой степени огнестойкости здания. Например, степень огнестойкости здания II, тогда предел огнестойкости перегородок не менее EI90, междуэтажных перекрытий, на которые опираются данные перегородки, не менее REI90.


[16.11.2013 18:26:10]
 подскажите.
Есть требование СНИП 21-01-97* п. 6.3.6 ...Окна в лестничных клетках типа Н2 должны быть неоткрывающимися.

логика требования понятна.

не могу найти аналогичное требование в СП 1-12.


[17.11.2013 6:38:20]
 "И Розенкранца и Гильденстерном нет"...

подскажите...
Вопрос по прежнему актуален.


[17.11.2013 8:12:02]
 Требование по неоткрывающимся окнам в л. к. Н-2 было в первой редакции СП 1.
п. 4.4.8 Окна в лестничных клетках типа Н2 должны быть неоткрывающимися.
В настоящее время, после внесения изменений № 1 взамен этого требования появилось следующее:
Стены лестничных клеток с подпором воздуха не должны иметь иных проемов, кроме оконных в наружных стенах и дверных, ведущих в поэтажные коридоры, вестибюли или наружу, а также отверстий для подачи воздуха с целью создания избыточного давления.
То есть, получается что требование исключили (если нет более поздних изменений - у меня сведений о них нет).
  Дискусия закрыта